关于公共建筑的排水管径问题
furshon
furshon Lv.7
2007年04月02日 12:28:11
只看楼主

公共建筑一般容易堵塞,所以管径要大些,看到很多公共建筑,管径是160,但经计算发现110也就够了。我的问题是:公共建筑管径必须放大一号吗?我在规范上并没有看到相关要求,只看到公共食堂的厨房要放大一号。请教一下,公共建筑需要放大一号吗?还有哪些场合需要放大?最好指出依据或出处。谢谢!

2007年04月03日 19:58:06
2楼
怎么没人解答呀?唉。
回复
f_jg2003
2007年04月03日 20:20:25
3楼
这个东西大多数时候是设计者掌握的,不一定要有依据,就象一层单排一样,规范上是找不到的。
另外当有时需要设通气管而不设时,因考虑排水器具相对较多,出于排水通畅的考虑也经常会将管径加大一号。
对于一层排水横干管,很多时候也会加大一号。