大家好!我是一个做洁净设计的新手,向大家请教换气次数和送风方式的问题,谢谢!!1 对于万级和十万级,<<洁净厂房设计规范>> 要求取15-25次,10-15次,应该取多少次/时比较合适? 2 对于百级,<<洁净厂房设计规范>> 要求的平均风速为0.2-0.5m/s,实际设计时取多少比较合适?3 万级和十万级,能采用上送上回的方式吗?采用什么样的送回风方式比较合适?
大家好!我是一个做洁净设计的新手,向大家请教换气次数和送风方式的问题,谢谢!!
1 对于万级和十万级,<<洁净厂房设计规范>> 要求取15-25次,10-15次,应该取多少次/时比较合适?
2 对于百级,<<洁净厂房设计规范>> 要求的平均风速为0.2-0.5m/s,实际设计时取多少比较合适?
3 万级和十万级,能采用上送上回的方式吗?采用什么样的送回风方式比较合适?
2楼
取大点比较好一点。
回复
3楼
上送下回好~~这样气流组织流动好~不会形成盲区!
回复
4楼
当然取大的,
上送上回就不要做净化好了!
回复
5楼
主要明确是否动态的净化等级还是静态,万级采用上送下回较好,但采用千级的话最好是地面回风,基本上天花上几平铺高效风口
回复
6楼
上送上回一样可以达到千级
回复
7楼
不建议,送风口风速会比较快,室内噪音值很难保证
回复
8楼
我只是针对于“上送上回就不要做净化好了!”
回复
9楼
呵呵,十万级的还是没问题的,他们就是要做个样子而已
回复
10楼
十万级的做上送上回不会有问题
如果不怕浪费那么换气次数当然是大一点的好哦
不过一般来说十万级的取18次就好了
万级的取25次就好了
回复
11楼
万级和十万级的上送上回都可以的
要是不怕浪费那换气次数当然是越大越好哦
我们一般十万级的取18次
万级的取25次就差不多了
至于百级的
我们取截面流速0.3m/s就差不多了
百级换气次数一般在240-480次
回复