一般都是在梁模板上开孔,再放配管。不在梁板开孔,配管该如何固定。
一般都是在梁模板上开孔,再放配管。不在梁板开孔,配管该如何固定。
2楼
为什么不开孔把管穿下去?
回复
3楼
预埋管进出模板,不开孔如何出来?
不预埋想在钢筋混凝土中留洞,可以用一木头钉在模板上(位置必须非常正确,并记录预位置),等以后拆掉模板后钻通这个孔。
回复
4楼
1.如果土建允许在层板上开孔是最好的,电管直接出梁,方便以后二次配管时好找点位和接管。但是注意折模时对电管的损坏。
2.如果不给开孔,采取端头加直接头,用铁钉固定于层板上,管段加强绑所固定,并且加打油漆。注意一定用铁钉固定端头,否则打砼时容易跑位,以后找不到麻烦就大了。打砼梁影响结构,甲方、监理、总包看到了要罚款的列。
回复
5楼
土建项目经理不知道去哪个工地参观,说人家的模板就没开孔,开孔之后不是容易漏浆嘛~
回复
6楼
听工人说,可以在管口用胶布封上,但是打混凝土的时候容易移位~土建说打孔漏浆,他们的模板都重复利用,木工模板瞎弄,换一层以后可能就不是原来的位置了,还得重新打孔。(PS:
我说的是住宅)
回复
7楼
太专业了,太谢谢您了!!!我是刚毕业的大学生,来项目才两个月。
回复
8楼
介个介个...貌似土建专业嘀范...范畴哦
问..问问封建的哥们吧~
回复
9楼
不开孔,怎么穿下去呢?
回复
10楼
现在施工的模板都是钢、竹、刨光模板,多次重复使用的。根本不允许破坏,你也无法开孔。常规作法:在需要穿越处做结线合,结线合内用灰袋纸填满贴模板固定即可。
回复