净化空调的设计步骤是什么样的,这里的风量和冷量与焓湿图有关系吗?围护结构的传热估算公式是什么设备估算公式,照明估算公式是什么望各位高手能指点明路
净化空调的设计步骤是什么样的,
这里的风量和冷量与焓湿图有关系吗?
围护结构的传热估算公式是什么
设备估算公式,照明估算公式是什么
望各位高手能指点明路
22楼
他的意思不是你想的那个意思
通过规范算风量是根据换气次数选的风量
通过冷量算的风量是计算室内冷负荷,然后消除冷负荷所需的风量
上面两个方式得来的风量哪个大选哪个
另外选冰机的时候记得要加上消除新风负荷的冷量,一般新风的冷负荷要占到总冷量的30%多
回复
23楼
------这种做法就是定露点,如果去验证的风量和换气次数得的风理差很多,冷量还去定露点???
-----这些多是我知道的没有异意的,负荷风量小于换气次数选的风量百分之20,冷量和出风温度怎么定????
回复
24楼
对呀冷量怎么确定啊
回复
25楼
根据焓湿图计算!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
26楼
多没有回答出我的意思!
例:实际计算冷量:50RT,以50RT得负荷风量30000CMH(定露点);规范换气次数风量40000CMH,冷量是按50RT定实际40000CMH送风状态点,还是按40000CMH换气次数风量定露点,还是别的!
回复
27楼
顶一下,学习中!
回复
28楼
没有人回答
回复
29楼
7楼的, 新风应该是维持室内压差和排风的,所以不需要加排风,即 新风=维持正压+排风
回复
30楼
洁净室送风温差是有的!
通常洁净空调一次回风系统都是采用再热式送风方式;洁净室通常都是小负荷大风量系统运行较多,
通常计算过程如下:
1、先根据洁净等级和体积计算系统风量
2、确定完风量后,计算室内总的显热和余湿;计算热湿比参数;
3、在根据风量和显热计算送风温差!根据送风温差来确定送风状态点
4、送风状态点”等湿加热“过程与相对湿度95%线相交点即为:空气处理的露点温度
5、从混合点到露点温度间的焓差,根据风量------计算出系统需求冷量,该冷量就是我们空调箱的冷量。
6、从露点温度到送风状态点间焓差,根据风量计算出的就是系统的再热量。
7、下步还需要核算冬季加热量与夏季系统再热量哪个参数大?取大者作为我们空调箱的加热量参数。
8、根据新风计算冬季加湿量
具体计算请好好看看书了!
-------完成-------
回复
31楼
回复