净化空调设计步骤
optimic
optimic Lv.5
2007年04月02日 08:41:47
只看楼主

净化空调的设计步骤是什么样的,这里的风量和冷量与焓湿图有关系吗?围护结构的传热估算公式是什么设备估算公式,照明估算公式是什么望各位高手能指点明路

净化空调的设计步骤是什么样的,
这里的风量和冷量与焓湿图有关系吗?
围护结构的传热估算公式是什么
设备估算公式,照明估算公式是什么

望各位高手能指点明路
免费打赏
af6886@co163
2007年04月02日 11:00:44
2楼
净化空调设计首先要了解甲方的要求,根据这个将房间布置,然后再做出风量风压平衡表,有了平衡表就可以算出总的送风量与回风量。另外根据系统将风压算出。就可以选型了。
回复
optimic
2007年04月02日 11:48:16
3楼
那冷量怎么算了
回复
fujingtx
2007年04月02日 14:17:34
4楼

呵呵,对
回复
mltrock123
2007年04月02日 15:56:57
5楼
支持~风压平衡一般有什么要求么?能举个例子吗?还有就是回风量一般占送风的百分之几?
回复
af6886@co163
2007年04月02日 22:20:25
6楼
冷量的计算要看你是要细算,还是估算了,这两种方法都在各处资料中有详细的介绍,建议你看一些洁净室设计方面的书。估算指标书中都有的
回风量的多少实际上是取决于新风量的多少,新风加回风加漏风应等于送风
回复
taoxinhua63.com
2007年04月03日 13:30:05
7楼
楼上的应该还要加个
新风+回风+漏风+排风=送风
回复
optimic
2007年04月03日 15:28:36
8楼
漏风基本上很少吧,可以忽率不 计了,
回复
optimic
2007年04月03日 15:35:32
9楼
如果我用冷量算出来的风量远远大于用 换气次数算出来的风量,那是取那个了 ?这样不是有很大的冷量损失了?
回复
fu314146333
2007年04月03日 16:18:53
10楼


没计算过,风量风压平衡表是怎么一回事??可否上传上来研究研究?
也可发到本人邮箱:fu314146333@163.com 谢谢
回复
dmeiz
2007年04月03日 16:43:33
11楼
我们刚做着一个净化的项目,净化空调设计是根据净化等级预设定换气次数,再根据风量平衡来选机组,按经验来说满足风量的条件下选用的设备冷量都超过空调负荷。