[锅炉]请教各位有关蒸汽锅炉
lipingxueyang
2007年04月01日 17:00:56
只看楼主

小弟最近设计了一3台6吨的蒸汽锅炉,作为工业生产用的热动力.目前运转还是行,但是最近用户提出了两个问题:1.节能.我选用的给水泵不是锅炉配套的,而是另外配的,采用定频的给水泵,泵前后设置旁通来打回流,当锅炉液位升高时,给水管的电动阀连锁关小,这时候泵出口压力增大,于是连锁控制旁通上的电动阀开大.主要的控制功能是这样的.但是现在业主提出将给水泵与锅炉液位连锁,当锅炉液位降低时到某一值时,泵启动给水;当液位高了后,泵停.如果泵需要间歇运行.我没有做过这样的控制,但是业主说这样节能,他们在某工厂也用.所以我想请教大家:有谁做过这样的设计(就是泵与锅炉液位连锁),运行效果如何?泵频繁起停是否对泵有影响??

小弟最近设计了一3台6吨的蒸汽锅炉,作为工业生产用的热动力.目前运转还是行,但是最近用户提出了两个问题:
1.节能.我选用的给水泵不是锅炉配套的,而是另外配的,采用定频的给水泵,泵前后设置旁通来打回流,当锅炉液位升高时,给水管的电动阀连锁关小,这时候泵出口压力增大,于是连锁控制旁通上的电动阀开大.主要的控制功能是这样的.但是现在业主提出将给水泵与锅炉液位连锁,当锅炉液位降低时到某一值时,泵启动给水;当液位高了后,泵停.如果泵需要间歇运行.我没有做过这样的控制,但是业主说这样节能,他们在某工厂也用.所以我想请教大家:有谁做过这样的设计(就是泵与锅炉液位连锁),运行效果如何?泵频繁起停是否对泵有影响??
2.锅炉给水的原水,经过(钠离子)软化后,水中的氯离子较高.对锅炉有影响,一般用什么设备降低氯离子含量?
免费打赏
flyingbird
2007年04月11日 19:04:55
2楼
1、业主提的要求是合理要求,锅炉供水应该这样设计。
2、参照游泳池水上乐园设计规范上的除氯部分。
回复
qlwf
2007年04月12日 14:15:59
3楼
炉水中的氯离子需要用钠离子交换器去除!一般采用树脂罐形式!
回复
caiweibin2000
2007年04月20日 17:00:29
4楼
采用我公司的防腐阻垢剂,锅炉补水可直接采用自来水,加入计量的防腐阻垢剂即可
无需除氧和软化,同时具有很高的阻垢和缓蚀性能,经济效益高
www.eau.com.cn
蔡卫滨,affirmative@126.com
回复
jiangsuren
2007年04月22日 16:28:53
5楼
顶!~顶!~顶!~顶!~顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
qlwf
2007年04月24日 16:58:08
6楼
首先给水泵与锅炉液位连锁控制时应将起始给水点与给水停止点的液位差值尽量放大,这样可以避免泵的频繁起停,另外应将锅炉最大负荷时的供水量摸清,以便选择合适流量的给水泵,在保证最大供水量的同时延长泵的工作时间,我们单位的锅炉就是这种设计,定设计参数时也是遵循的以上原则,效果很好!
另外如果你们用的是树脂罐钠离子交换器的话,氯离子超标一定是反洗、再生时间程序设定有问题,或者是树脂已经失效,你可以要求厂家检查树脂和程序!如果不是钠离子交换器我就不知道了!
回复
njkd107228061
2007年05月09日 20:55:41
7楼
1\低水位启泵,高水位停泵,是节省了一点水泵运行电费,如果你的锅炉有省煤器的话,只要你把电动阀安装位置改一下,效果比节省水泵运行电费好,即在锅炉省煤器至锅筒之间接一旁路,装一电动阀至软水箱,当锅炉液位高时,电动阀打开,水通过省煤器吸热后进入软水箱,当锅炉液位低时,电动泵关闭,水通过省煤器吸热后进入锅筒.你现有控制不变,当然电费不省,但排烟温度下降了,同样节能,你自己看着办.如果蒸汽是用于间接加热,你可建议业务采用蒸汽冷凝水闭式回收.那样才收节能.
2\.给水氯离子不可能超标,除非你把盐水混到了软水中,一起泵到锅炉内煮了.查查离子交换是否坏了,操作程序对吗
回复
lipingxueyang
2007年06月25日 10:48:22
8楼
哎,你们的回答都有问题
回复
meilanhou
2007年06月26日 11:28:22
9楼
软化只是阳离子交换吧?氯离子的量不会因为软化而增加吧?
回复
ferrolisx
2008年01月07日 10:58:42
10楼
你的设计是对的,可否提供图看一下.

6吨锅炉应采用连续给水是蒸汽锅炉安全技术监察规程的规定.

甲方的节能建议是因为其不懂规程,他们是要用位式给水,这在4吨以下锅炉是可以的.

可采用给水调节阀,位式给水为备用.

回复

相关推荐