图纸简介:

本图为典型标准的五星级宾馆电气设计,内容包括全部强电、弱电设计。在这里贡献出来,以供建筑电气设计的同行门交流。



附件名:2007411175413931026.rar

文件大小:4045K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
liyh0721
2007年04月30日 09:07:36
12楼
消防联动控制设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接到火警信息后应能够自动或手动启动相应的消防联动设备,并对各设备运行状态进行监控。
智能建筑中应当具备以下全部或部分的消防联动设备:

(1)、火灾报警装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全疏散;

(2)、消防专用电话,火灾报警、查询情况,应急指挥,能与119直通;

(3)、非消防电源控制,备用电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示标指控制;

(4)、室内消火拴系统、自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统控制;

(5)、消防电梯运行控制,燃气泄漏报警监控;

(6)、管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统控制;

(7)、防火门、防火卷帘、防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延。

(8)、防、排烟设施、空调通风设备、排烟防火阀,防止烟气蔓延提供安全救生保障。

(9)、消防疏散通道控制,确保疏散通道畅通。

回复
liyh0721
2007年04月30日 09:09:35
13楼
互相交流,不对之处,凉解!!!
回复
udbsffusr
2007年04月30日 10:55:24
14楼
这个图纸做的不错,有参巧价值。谢谢楼主
回复
alfred-fan
2007年06月07日 02:56:30
15楼
下了看看,好的话再顶
回复
hsh21th
2007年06月07日 10:29:51
16楼
谢谢楼主,我对消防的知识了解很少,想请教一下.消防系统图里有联动模块和输入模块,能解释一下具体的功能和原理么?另外床头柜广播那里,床头柜出来3根线都是什么线啊,希望给予指点.谢谢.
回复
hsh21th
2007年06月07日 10:30:10
17楼
谢谢楼主,我对消防的知识了解很少,想请教一下.消防系统图里有联动模块和输入模块,能解释一下具体的功能和原理么?另外床头柜广播那里,床头柜出来3根线都是什么线啊,希望给予指点.
回复
lixianfeng_1977
2007年06月07日 20:03:01
18楼
回复
wxj_27
2007年06月18日 15:52:20
19楼
不错的图纸,很有参考意义,谢谢楼主,多谢了,非常不错
不错的图纸,很有参考意义,谢谢楼主,多谢了,非常不错
不错的图纸,很有参考意义,谢谢楼主,多谢了,非常不错
回复
wxj_27
2007年06月18日 15:53:03
20楼
不错的图纸,很有参考意义,谢谢楼主,多谢了,非常不错
不错的图纸,很有参考意义,谢谢楼主,多谢了,非常不错
不错的图纸,很有参考意义,谢谢楼主,多谢了,非常不错
回复
wxj_27
2007年06月18日 15:53:21
21楼
不错的图纸,很有参考意义,谢谢楼主,多谢了,非常不错
不错的图纸,很有参考意义,谢谢楼主,多谢了,非常不错
不错的图纸,很有参考意义,谢谢楼主,多谢了,非常不错
回复

相关推荐

APP内打开