先说个题外的话,本例湿式报警阀组的损失在那??可以按Hx=0.000869Q2(2是Q的平方,Q的单位是L/S Hx的单位是m)公式详见<<建筑给排水设计手册>>P109.此处应记个节点.我认为作用面积以外的(本例节点8-34),当量长度9.2应该不计入.只有沿程损失,对应于最不利作用面积,该段干管不出水局部的只计入弯头部分.请朋友们高见!!!也请飞扬核实!!!
先说个题外的话,本例湿式报警阀组的损失在那??可以按Hx=0.000869Q2(2是Q的平方,Q的单位是L/S Hx的单位是m)
公式详见<<建筑给排水设计手册>>P109.此处应记个节点.
我认为作用面积以外的(本例节点8-34),当量长度9.2应该不计入.只有沿程损失,对应于最不利作用面积,该段干管不出水
局部的只计入弯头部分.
请朋友们高见!!!
也请飞扬核实!!!
2楼
也希望将这个图例加入fmfj中
回复
3楼
我把上次和老王的讨论顶上了,你也回忆一下。
回复
4楼
欢迎各位网友就这个“学术”问题展开讨论。
回复
5楼
那个帖子我再看了下,贴中应该是讨论作用面积以内得当量长度得算法,本帖是说得作用面积以外得局部损失得算法。
不一样得。
回复
6楼
这是个学术问题,我也不清楚。
2种计算方法:
如果不考虑水流计算当量
回复
7楼
如果考虑水流计算当量
回复
8楼
我的观点:
1.节点8-34不记局部损失,只有沿程损失.也就是说9.2应为0
2.34以后的弯头应记入局部
我临时采用HyGPS2007-JZ For R16,作了个类似的计算(请允许在下采取这种方式),印证了我的想法:
1.该图节点8-20,只有沿程损失
2.8-9节点有个大小头,计入局部损失,当量为0.8
请网友核实.也请飞扬看看!
回复
9楼
这是图纸及计算文档
回复
10楼
个人认为,作用面积外干管内的水流没有转弯的话,可以不计当量损失,如果有转弯的时候,计算转弯部分的管件的当量长度。
回复
11楼
各位好!
回复