只看楼主

一个4.5mx6.2m的楼板,在其上靠墙边的位置开一个0.9mx3.3m的洞(该洞口是室内楼梯),可不可以不设梁?只是在板上加钢筋(暗梁),同时加大板的厚度?还有就是如果可以的话,板厚取多少比较合适?麻烦各位给答复一下,谢谢了!

一个4.5mx6.2m的楼板,在其上靠墙边的位置开一个0.9mx3.3m的洞(该洞口是室内楼梯),可不可以不设梁?只是在板上加钢筋(暗梁),同时加大板的厚度?还有就是如果可以的话,板厚取多少比较合适?麻烦各位给答复一下,谢谢了!
免费打赏
swww_com123
2007年04月03日 17:54:00
12楼
可以不加梁
回复
lssmm43225
2007年04月03日 18:02:47
13楼
可以不加梁,加设暗梁或者附加钢筋都是可以的
回复
tjzys0015
2007年04月03日 18:40:21
14楼
可以不设梁,将板作为梯板的一部分计算.
回复
2108025
2007年04月04日 16:00:06
15楼
“0.9m的洞,也可以不设梁,但应加强构造要求(参见一下构造要求的书),但你的板就成了3.3m的单向板,板配筋很大.加根梁的话配筋就省多了.”回答很全面。最好板端部设暗梁。