紧急请教关于楼板开洞的问题!
hairs76
hairs76 Lv.3
2007年04月01日 00:44:12
来自于砖混结构
只看楼主

一个4.5mx6.2m的楼板,在其上靠墙边的位置开一个0.9mx3.3m的洞(该洞口是室内楼梯),可不可以不设梁?只是在板上加钢筋(暗梁),同时加大板的厚度?还有就是如果可以的话,板厚取多少比较合适?麻烦各位给答复一下,谢谢了!

一个4.5mx6.2m的楼板,在其上靠墙边的位置开一个0.9mx3.3m的洞(该洞口是室内楼梯),可不可以不设梁?只是在板上加钢筋(暗梁),同时加大板的厚度?还有就是如果可以的话,板厚取多少比较合适?麻烦各位给答复一下,谢谢了!
lhblmx1970
2007年04月01日 09:37:32
2楼
如果想稳妥的话,最好设上梁,光开洞口觉得不是很保险。
回复
zzpeng8008
2007年04月01日 13:48:06
3楼
可以.精确分析可以用有限元;简单的话,参PKPM 中LTCAD不设梁的三跑楼梯做法,将几块平板看成梯段即可.
回复
zflzhlhysj
2007年04月01日 19:46:18
4楼
可以不设梁,按单向板进行处理就行了,这样的工程很多
回复
jasonlee131
2007年04月02日 13:28:41
5楼
开0.9mx3.3m的洞,还是加根梁好,这样传力也简单明了些.
回复
维维weiwei
2007年04月02日 14:02:16
6楼
0.9m的洞,也可以不设梁,但应加强构造要求(参见一下构造要求的书),但你的板就成了3.3m的单向板,板配筋很大.加根梁的话配筋就省多了.
回复
维维weiwei
2007年04月02日 14:07:35
7楼
0.9m的洞口,没超过1m,也可以不设梁,但应加强构造要求(参见构造要求的书)。但这样的话你的板就成了跨度3.3m的单向板,板配筋很大。还是加根当梁省些。
回复
维维weiwei
2007年04月02日 14:08:14
8楼
不好意思,发重了
回复
a980141029
2007年04月02日 19:41:39
9楼
可以不设梁,按单向板进行处理就行了,这样的工程很多!
回复
xingzm_nora
2007年04月03日 09:37:43
10楼
可以不加梁,按三边支承板设计,洞边构造加强。
但若是后开洞,0.9x3.3米的大洞,一般需要补梁。
回复
swww_com123
2007年04月03日 17:53:42
11楼
可以不加梁
回复