上午的第6题,框架梁的抗震受弯承载力设计值和截面抗震弯矩设计值,大家好多都选C857,600。我觉得有问题。应该选B,707和678。梁底4根25,梁顶5根25钢筋,考虑受压钢筋后,受压区高度小于2a=100,按受拉筋控制:5×491×360×600/0.75*0.000001=707KN.m弯矩设计值:考虑调幅:重力代表值弯矩300,水平地震作用下弯矩300弯矩设计值应为:1.2×300×0.8+1.3×300=678。水平地震下弯矩不参与调幅。
上午的第6题,框架梁的抗震受弯承载力设计值和截面抗震弯矩设计值,大家好多都选C857,600。
我觉得有问题。应该选B,707和678。
梁底4根25,梁顶5根25钢筋,考虑受压钢筋后,受压区高度小于2a=100,按受拉筋控制:5×491×360×600/0.75*0.000001=707KN.m
弯矩设计值:考虑调幅:重力代表值弯矩300,水平地震作用下弯矩300
弯矩设计值应为:1.2×300×0.8+1.3×300=678。水平地震下弯矩不参与调幅。
不知道我的解答对不对,请大家指教。
2楼
通过配筋计算弯矩梁端负弯矩时,顶筋以及
板筋要考虑的,作为受拉筋。似乎忘了这个
回复
3楼
第九题:“二层楼面规定水平力”,我觉的应该选A,300KN。
在《高规》第3.4.5条的条文说明里说的很清楚,二层楼面规定水平力为 该层楼面上下两个楼层地震剪力差值的绝对值,应为1440-1140=300KN。
回复
4楼
我刚刚反复核对了,确实是应该选B。
回复
5楼
你写的这个值应该是楼层的地震作用标准值,不是楼层的地震剪力,应该是用一楼的地震剪力减去三楼的地震剪力的绝对值,我记得是1000多吧,我刚出图的一个工程,用GS出的,在第三个文本地震作用里面有换算的的规定水平力,我特意还复核了一下,就是按高规的条文说明来算的,取地震剪力来算的,大家可以看看GS的文本文件来复核就知道了。
回复
6楼
个人觉得选857,678,楼主计算抗震受弯承载力设计值没有按提示计入楼板钢筋
回复
7楼
“楼面上下两个楼层地震剪力差值的绝对值”,就应该是6150-5370=780
回复
8楼
楼上的是对的.
回复
9楼
我也是选的B707,678,我计算跟你一样
回复
10楼
错了,你是用第二层减第三层,应该是第一层减第三层,6552-5370=1182,很多网友已经把高规条文说明列出来了,3.4.5条条文说明。
回复
11楼
楼上的兄弟,规范上说是楼面上下层剪力差值绝对值,我的理解是楼面的上一层和本层的剪力差值,而不是该层下一层与该层上一层剪力差值的绝对值
回复