卫生间没预留孔,不知道室内污水安装该怎么搞?
w362736448
w362736448 Lv.2
2012年09月17日 20:25:47
只看楼主

本人接了栋商品房室内污水安装,土建时都没有预留孔,总共6层,2个单元,一个单元24户,一户两个同层排水卫生间,怎么搞,只有一个个的开孔吗,都用PUC110管材,开孔时得开多大的孔,废水污水一跟立管,需要单独设置通风管吗,高人指点下,没做过这样的

本人接了栋商品房室内污水安装,土建时都没有预留孔,总共6层,2个单元,一个单元24户,一户两个同层排水卫生间,怎么搞,只有一个个的开孔吗,都用PUC110管材,开孔时得开多大的孔,废水污水一跟立管,需要单独设置通风管吗,高人指点下,没做过这样的
免费打赏
huggrass1234
2012年09月26日 16:57:58
33楼
楼面按洁具布置位置定位开孔,洞比管子大2号,这样补洞时砂浆能捣实!
回复
xuxiangzhong1968
2012年09月27日 09:00:22
34楼
同层排水,如没有管井,立管开孔、安装套管即可,套管直径比管径大两号,支管无需开孔。
回复
vjiezi1234
2012年09月27日 12:03:49
35楼
我现在有点疑问,1.pvc防水套管是必须加么,一般图集上都有的。2.污水立管和通气立管的间距一般是由h管件决定的吧,还有h管件是放在三通(主干管与立管的)下面么?