卫生间没预留孔,不知道室内污水安装该怎么搞?
w362736448
w362736448 Lv.2
2012年09月17日 20:25:47
只看楼主

本人接了栋商品房室内污水安装,土建时都没有预留孔,总共6层,2个单元,一个单元24户,一户两个同层排水卫生间,怎么搞,只有一个个的开孔吗,都用PUC110管材,开孔时得开多大的孔,废水污水一跟立管,需要单独设置通风管吗,高人指点下,没做过这样的

本人接了栋商品房室内污水安装,土建时都没有预留孔,总共6层,2个单元,一个单元24户,一户两个同层排水卫生间,怎么搞,只有一个个的开孔吗,都用PUC110管材,开孔时得开多大的孔,废水污水一跟立管,需要单独设置通风管吗,高人指点下,没做过这样的
免费打赏
寒冬
2012年09月20日 09:25:42
13楼
只有后开孔了,对结构影响很大啊!这样看来这个工地很乱,质量肯定很差的。
回复
lcxyun
2012年09月20日 10:05:22
14楼
给排水都无需留预留洞,现场开孔方便的很。
回复
ly3812520
2012年09月20日 10:21:19
15楼
6层不需要通气管,又是同层排水,只需开一个立管孔就行了,直接伸顶通气。看样子土建屋面应该也没预留洞口,也得开了
回复
z08061112
2012年09月20日 17:32:25
16楼
同层排水设在降板内,立管dn110穿板时现打洞。吊洞时根据规范要求来。
回复
lanlan319
2012年09月21日 10:27:33
17楼
同层排水,只要污水立管打孔安装就行,孔径比立管管径大两档,支管都安装在降板区域内,不必开孔,一般你这个都会留洞的。
回复
七哥小爱人
2012年09月21日 10:28:14
18楼
钻了孔,在孔内壁打毛。
回复
haoj121
2012年09月21日 10:47:22
19楼
不管哪种方法。。。只要甲方认可就行。。及时跟甲方签订涉及到费用的联系单。OK
回复
pengpeng168
2012年09月21日 16:27:29
20楼
嗨!怎么土建会不留孔洞啊!
我晕
回复
eric.wang
2012年09月21日 17:32:39
21楼
你接的那项目,是什么施工单位啊,基本常识都没有啊,土建施工都不看水专业图纸么?表示无语并为将来业主感到愤怒
回复
lxn0000
2012年09月21日 20:37:30
22楼
卫生间同层排水在立管上开个110的三通就行
回复

相关推荐

APP内打开