本人接了栋商品房室内污水安装,土建时都没有预留孔,总共6层,2个单元,一个单元24户,一户两个同层排水卫生间,怎么搞,只有一个个的开孔吗,都用PUC110管材,开孔时得开多大的孔,废水污水一跟立管,需要单独设置通风管吗,高人指点下,没做过这样的

本人接了栋商品房室内污水安装,土建时都没有预留孔,总共6层,2个单元,一个单元24户,一户两个同层排水卫生间,怎么搞,只有一个个的开孔吗,都用PUC110管材,开孔时得开多大的孔,废水污水一跟立管,需要单独设置通风管吗,高人指点下,没做过这样的
免费打赏
waterdhg
2012年09月19日 09:36:14
3楼
159的洞口,如果是封闭楼梯间要做送风井,如果不是就没有必要了!!
回复
海狸先生
2012年09月19日 10:16:47
4楼

卫生间同层排水在立管上开个110的三通就行。
水平横管的路线短的话不需要通气管。
你只要注意回填的时候别把管子压坏了

[ 本帖最后由 suulii1234 于 2012-9-19 10:17 编辑 ]
回复
luzhen02005
2012年09月19日 14:59:38
5楼
找我们的农民工兄弟,农民工兄弟有的是办法。
回复
娟娟840102
2012年09月19日 17:47:31
6楼
同层排水开130-150mm孔,异层排水开180-200mm孔(需安装套管)。要考虑管道或套管安装好后需要对板进行二次砼浇灌,才能保证今后管根周围不漏水。
回复
灬天蝎乄
2012年09月19日 18:17:03
7楼
这个貌似和 封闭楼梯间没有关系吧,而且封闭楼梯间为什么要做通风井呢 ? 封闭楼梯间没有正压送风的要求
回复
zichaduoluo
2012年09月19日 20:17:12
8楼
但是同层排水要看他降板够不够大
回复
sea398856600
2012年09月19日 21:20:09
9楼
用专用的开孔机处理如果工人不熟连机器会比较慢不过省钱,钱多也可以请专业的开孔施工队弄比较快。
回复
liuzhenxin_0316
2012年09月20日 08:27:39
10楼
布置污水管同时立管上做放空管 (H管),另开孔尺寸130或160可以,但须考虑离墙体距离
回复
raindayboy
2012年09月20日 08:58:45
11楼
用水钻开眼啊,即使是前期预留的话,后期也难免要进行扩眼的,比110大点就行,以便进行灌眼
回复
mydoselfkevin
2012年09月20日 09:00:43
12楼
卫生间 平面留孔 还是 出户管 留孔?
回复