一个小型升压站,变压器为2500KVA,变压器保护用带差动的微机保护装置,需要配置电流互感器几组?保护和测量分别几组,目的是什么?另外还有一回10千伏出线,采用纵联差动保护,那出线的电流互感器又怎么配置?
一个小型升压站,变压器为2500KVA,变压器保护用带差动的微机保护装置,需要配置电流互感器几组?保护和测量分别几组,目的是什么?另外还有一回10千伏出线,采用纵联差动保护,那出线的电流互感器又怎么配置?
22楼
把接线图传上来吧。涉及到110侧需要不需要配置母线差动保护。
回复
23楼
你的问题提的不是很清楚,我大概了解一点:你们是2000kW的发电机组,用2500kVA的变压器升压并入10kV电网,然后送到远端的变电站。
现在我提供以下几点意见:
1、10kV侧的出线:采用三段式电流保护或加上低压过流保护,10kV线路不存在使用差动保护。电流互感器可以配2只3绕组的,分别如下:0.2S级用于计量(如果不要计量可以不设),0.5级用于表计监视,10P10级用于保护回路。保护设瞬时速断(1段)、定时限速断(2段)、过负荷,可以根据具体情况加上低压闭锁;
2、升压主变高压侧:电流互感器配3只3绕组的,分别如下:0.5级用于表计监视,10P10级用于主变差动保护回路(其实可以不用差动,变压器设电流保护就可以,你已经有了就带上吧),10P10级用于主后备电流保护回路。
3、主变低压侧:电流互感器配9只单绕组的(似乎没有看到多绕组的低压电流互感器),分别如下:3个用于表计监视,3个用于主变差动保护回路(其实可以不用差动,变压器设电流保护就可以,你已经有了就带上吧),3个用于主后备电流保护回路(正常的来说,两圈主变的两侧功率基本差不多,而且如果有异常的话跳一侧的开关和跳变压器高低压侧开关没有本质的区别,可以只设一个高压侧保护)
。
回复
24楼
若是升压变压器,23楼解释的很清楚,请楼主说明吧
回复
25楼
10kV出线还是可以配光纤电流差动保护,
大多就是发电站上网的出线,线路短有些就这样配。这样保护配合就不是问题了,全线速动多好
回复
26楼
CT二次绕组中保护、测量最好分开。
CT二次绕组数量及准确级次根据保护、测量配置情况选择。
根据楼主提供情况,主变CT二次绕组至少三组,一组作为主保护差动保护用,一组用作后备保护用,第三组做计量(0.2S)或者测量(0.5)用即可。电流按变压器回路最大持续工作电流1.3倍选择相近的标准CT额定电流。保护绕组级次一般10P10、10P20根据需要计算后选择。
回复
27楼
学习 有高手在分析分析就更好了
回复
29楼
学习了不错
回复
30楼
计量 测量都做成大变比和小变比 保护一组
回复