求教:2500KVA变压器怎么配置电流互感器
slqljw
slqljw Lv.4
2012年09月17日 15:33:14
来自于变压器
只看楼主

一个小型升压站,变压器为2500KVA,变压器保护用带差动的微机保护装置,需要配置电流互感器几组?保护和测量分别几组,目的是什么?另外还有一回10千伏出线,采用纵联差动保护,那出线的电流互感器又怎么配置?

一个小型升压站,变压器为2500KVA,变压器保护用带差动的微机保护装置,需要配置电流互感器几组?保护和测量分别几组,目的是什么?另外还有一回10千伏出线,采用纵联差动保护,那出线的电流互感器又怎么配置?
免费打赏
slqljw
2012年09月17日 15:35:25
2楼
自己先顶起,现在变压器配置一组保护CT和一组测量CT,都为三相。也不知道够不?10千伏出线正在纠结中
回复
lwq321425
2012年09月17日 18:09:06
3楼
差动和后备用一组合适吗?
回复
loujinpu
2012年09月18日 09:47:03
4楼
现在变压器配置一组保护CT和一组测量CT,都为三相,可以差动保护和后备保护都有微机完成,用一组即可
回复
zhoukaisa
2012年09月18日 11:37:39
5楼
有难度,带高人解答!
回复
jhongsong123
2012年09月18日 12:24:45
6楼
应该至少3个绕组:
主保护差动保护单独,
过流保护做后备保护用一个绕组,
计量或者测量用一个绕组,也可以分开计量0.2S,测量0.5,保护一般10p10差不多,
要看具体情况。
回复
houzaixiang
2012年09月18日 13:09:40
7楼
变压器一次侧一组就行,而二次是计量,保护,测量三组就行是一个互感器三组,精度也是不同
回复
lingxuct
2012年09月18日 13:46:42
8楼
楼主把最重要的数据给留下了,我只能猜测!

如果2500KVA变压器的高压是35KV,低压是10KV,需要常规(速断、过流、零序)保护和纵差保护,计算35KV侧电流为41.2A,10KV侧电流为144.3A,为了纵差保护中二次电流接近,可取高压75/5,10KV取250/5。

二次最少三组,一组测量,一组常规保护,另一组主保护。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-18 13:48 编辑 ]
回复
slqljw
2012年09月18日 15:43:53
9楼
变压器是10/0.4,因为我查了下微机保护装置,它的模拟量接线端子电流只有高低压三相保护电流接入,如果配置一组常规保护,一组主保护,那么微机保护装置那边怎么接啊
回复
hyf789789
2012年09月18日 16:36:05
10楼
楼主及6#前辈的讲述,路过学习了......。
回复
loujinpu
2012年09月18日 16:40:14
11楼
变压器是10/0.4的,不能按6楼,8楼说的做