各位师傅,向你们请教一个问题,在电气设计中,“五防”具体指的是什么?小弟在此先谢过了
各位师傅,向你们请教一个问题,在电气设计中,“五防”具体指的是什么?小弟在此先谢过了
62楼
我也认为这不是电气设计的"五防’
而应是变电所操作的"五防’
回复
63楼
详细的很,顶一下
回复
64楼
楼主的问题很奇怪,偶没听过电气设计中的“五防”啊!
回答的都是电气操作或者说是高低压柜设计的五防
同意19楼的说法.
回复
65楼
防止误分、合断路器;防止误分、合隔离开关;防止带电挂地线;防止误入带电间隔;防止带负荷拉闸。
回复
66楼
回复
67楼
1,防止误分误合断路器
例如:断路器手车只有在试验位置或工作位置时才能合闸、分闸操作;在手车退出或推进的过程中,断路器无法合闸
2,防止带负荷分合隔离触头
例如:断路器处于合闸状态时底盘车联锁使断路器无法退出或推进;只有断路器处于分闸状态时,断路器才可以退出或推进
3,防止带电时合接地开关
例如:断路器手车在工作位置时,接地开关操作轴档板锁住,接地开关不能合闸;只有当断路器手车退出到试验位置,接地开关操作轴档板才能解锁,接地开关才能合闸
4,防止接地开关关合时送电
例如:当接地开关关合时,联锁装置挡住断路器手车底盘,断路器手车不能从试验位置进入到工作位置
5,防止误入带电间隔
例如:接地开关未合闸开关柜下门锁住无法打开;只有接地开关合闸,柜下门才能开启
回复
68楼
同意:防止误分、合断路器;防止误分、合隔离开关;防止带电误合接地刀闸(带电挂地线);防止误入带电间隔;防止带地线(或接地刀处合位)误合闸。
回复
69楼
回复
70楼
说的通俗易懂
回复
71楼
只有电气操作“五防”,没有电气设计“五防”
回复