各位师傅,向你们请教一个问题,在电气设计中,“五防”具体指的是什么?小弟在此先谢过了
各位师傅,向你们请教一个问题,在电气设计中,“五防”具体指的是什么?小弟在此先谢过了
52楼
1、防止带负荷拉合隔离开关;2、防止带电误合接地隔离开关;3、防止带接地合隔离开关;4防止误拉、误合断路器;5防止误入带电间隔
回复
53楼
很长知识。
回复
54楼
1、防止带负荷拉合隔离开关;2、防止带电误合接地隔离开关;3、防止带接地合隔离开关;4防止误拉、误合断路器;5防止误入带电间隔。
按以上要求电气中需要注意如下内容:
1、进线隔离与进线断路器之间的联锁!隔离先合后分,断路器在分闸时才可操作隔离!
2、分段隔离与分段断路器要求同上!
3、机械不能实现时,需要闭锁开关柜前后门,采用电磁锁。
4、变电站时需要注意进线与主变高压侧之间的闭锁。
5、闭锁电源及回路可与控制回路共用空气开关(熔断器),但最好独立!
回复
55楼
回复
56楼
学习了。这应该算是施工中的五防。
回复
57楼
同意
回复
58楼
1、防止带负荷拉合隔离开关;2、防止带电误合接地隔离开关;3、防止带接地合隔离开关;4防止误拉、误合断路器;5防止误入带电间隔。
回复
59楼
原来是这样的啊
又长见识了
谢谢各位了
回复
60楼
1、防止带负荷拉合隔离开关;2、防止带电误合接地隔离开关;3、防止带接地合隔离开关;4防止误拉、误合断路器;5防止误入带电间隔。
回复
61楼
都对,应该是高压柜的安全设施,低压设备没听说过“五防”问题。
回复