厂房问题
xiayunpingm
2007年03月30日 21:13:02
只看楼主

我现在在做一厂房,占地面积3234平米,高9.45米,是五金塑料厂,需要做自喷吗??另外厂房屋面为锯齿形,做不了屋面消防水箱,不做可以不??只有一层,要不要设水泵接合器??屋面天沟长66米,从中间坡向两边,雨水需采用什么系统??

我现在在做一厂房,占地面积3234平米,高9.45米,是五金塑料厂,需要做自喷吗??另外厂房屋面为锯齿形,做不了屋面消防水箱,不做可以不??只有一层,要不要设水泵接合器??屋面天沟长66米,从中间坡向两边,雨水需采用什么系统??

1175260403860.jpg

免费打赏
xiayunpingm
2007年03月30日 21:16:50
2楼
一层平面图
回复
gpechj02
2007年03月31日 09:42:41
3楼
建筑给排水设计规范
建筑防火设计规范
回复
water_336
2007年03月31日 10:17:38
4楼
建筑给排水设计手册
灭火器设计规范
建筑防火设计规范
以上三本就可以解决你的问题!
新手最好认真看看书及规范!
回复
yanglan
2007年03月31日 12:02:29
5楼
自喷
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;
水泵接合器:
5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s 计算;

屋顶水箱: 做不了屋顶水箱的话,可以考虑气压罐啊。 如果市政压力够的话,可以不做水箱的,要看情况的
回复
胡子渣
2007年04月01日 13:35:55
6楼
你只有一层哦!3200平米,防火分区面积也够了,是丙类或者丙类以下就不用做喷淋了,消火栓也可以不需要设屋顶消防水箱了,水泵结合器是要做的,其他的就没什么好说的啦!
回复
hclhcl55465546
2007年04月01日 20:27:51
7楼
如果是工业区内可以考虑工业区内是否有消防炮系统,如果可以采用室内消防水炮可以代替自喷这样可以节省资金又可以免去维修费用且有安全可靠
这个问题在规范中都可以查到可以先好好读读规范
回复
xiayunpingm
2007年04月03日 18:56:29
8楼
规范可以解决所以的问题,那你们还讨论干嘛,不想说的可以不说,不要让我看规范.我看可不懂才问的
回复