两个10kV箱式变压器来自不同的电源,如何其中一路停电后让另一路提供备用电源?
两个10kV箱式变压器来自不同的电源,如何其中一路停电后让另一路提供备用电源?
2楼
采用备自投装置
回复
3楼
很简单的,一个双电源转换装置就解决问题了!
回复
4楼
首先要确定采用的是不是双电源型的箱变,如果采用的是双电源型的箱变,箱变本身就具有一路停电后另一路供电,不过要手动实现。
回复
5楼
各位大大能提供更详细的方案吗?我们的单位有两路10kV双电源,现在的要求是低压所供的主楼不能停电!
回复
6楼
你是设计方吗?
有两种建议:1、高压侧双电源转换装置
2、变压器双运行,低压侧电源转换装置。
回复
7楼
是的,我是设计,现在问题是有两个箱变,想实现低压双电源自动切换,具体对箱变及其附属设备有什么要求,请详细指点啊!
回复
8楼
有点不明白楼主的意思,两个箱变的低压侧转换吗?这个不太可行,除非你设计的双变压器的箱变。
如果是两个单独的箱变要实现一备一用,可以考虑在高压侧使用环网柜来实现,也可以使用高压双电源转换实现。
回复
9楼
老弟水平有限,抛弃我的想法,请大哥帮忙给一个方案!
回复
10楼
我真的学到少东西,我是搞安装的,外线搞得少,像你们这样的变压器部份接触少,今天经你们这样说,再联系书本上的我学到很多。谢谢大家的无私。
回复
11楼
应该可以解决你的问题了
回复