11600还是11660
牧洲
牧洲 Lv.14
2012年09月17日 10:58:36
只看楼主

这道题我是按10000x(10%+6%)=11600算的,但有人说是按10000x1.1x1.06=11660,大家谁有秘书处的书,看看是乘还是加。

这道题我是按10000x(10%+6%)=11600算的,但有人说是按10000x1.1x1.06=11660,大家谁有秘书处的书,看看是乘还是加。
免费打赏
zyh0070173
2012年09月17日 11:06:43
2楼
加!看秘三给水21页,公式2-1
回复
s19986110
2012年09月17日 11:10:19
3楼
你概念错了 不是×还是+ 是题目考得 问的不一样
回复
静心求索
2012年09月17日 11:11:13
4楼
Q=(240000x1.1+240000x1.1x0.06)/24=11660m3/h
回复
wendywanglc
2012年09月17日 11:25:47
5楼
题目给的原水输水管的漏损损率,是净水厂 设计流量的6%,不是设计规模的,教材上是设计规模的百分数,概念不同。

[ 本帖最后由 wendywanglc 于 2012-9-17 11:27 编辑 ]
回复
牧洲
2012年09月17日 11:31:29
6楼
能说的具体点么,呵呵,不知道你说哪个正确
回复
wendywanglc
2012年09月17日 11:40:38
7楼
应该是11660是正确的
回复
lekay
2012年09月17日 11:44:23
8楼


难道设计规模不是指设计流量,规模就是日流量!这应该不是一个坑。

已经给了配水管网的坑了。

[ 本帖最后由 lekay 于 2012-9-17 11:46 编辑 ]
回复
zyh0070173
2012年09月17日 12:29:56
9楼

如果是设计流量的6%,那就是11660了,看题太快,没注意,又掉坑里了
回复
sujunbo1980
2012年09月17日 12:43:46
10楼
水厂设计规模是不包括自用水的,比如10万吨水厂,自用水系数1.1,如果保证正常运行,实际来水量应,11万吨,否则无法达到最高日产水量为10万吨(自用水的大头实际是沉淀池排泥水和反冲洗废水,虽然现在水厂设计中都将这两块回用,但还是有浓缩排泥的水排放掉,当然没有10%这么吓人),因此到达水厂的来水量必须保证11万吨,那么从泵站到水厂的管线一定是有漏损的,如果保证水厂来水为11万吨,就必须考虑漏损量,因此一级泵站设计出水量为110000X1.06=116600,水平有限,有不妥之处还请指正
回复
tmac2007
2012年09月17日 12:57:54
11楼
11660是对的,这道题其实很基础,坑也浅,只要理解了相关概念,就容易做,不能死套公式
回复