我现在在做一个集装箱的制冷系统,体积50立方米左右,我做出来制冷量25KW,有哪位高手告诉我,这算是大了还是小了?谢谢了!我是一点经验没有哦!多多指点!
我现在在做一个集装箱的制冷系统,体积50立方米左右,我做出来制冷量25KW,有哪位高手告诉我,这算是大了还是小了?
谢谢了!
我是一点经验没有哦!
多多指点!
2楼
请列出具体数据或要求
回复
3楼
体积50立方米,室外温度45度左右,箱内温度0-5摄氏度,2-3个小时达到要求温度
谢谢指点哦!
很急的!希望给予帮助!
回复
4楼
制冷量7KW(-10/50℃),大概4P的压缩机
回复
5楼
7kw怎么这么小啊?
回复
6楼
因为50m3的容积也是很小的
回复
7楼
我认为4HP也行,但如果效果好一点的话,用个5HP的会更好
回复
8楼
楼主:你是否应该说明冷藏库的用途,准备完成什么任务,进出货物温度、数量等数据越多好,再让大家给你出主意!
回复
9楼
请问大家阿!
这个匹是什么概念阿?
多少匹是什么意思啊?
回复
10楼
匹是功率单位,具体的意义建议去重新学习一下高中物理和制冷基础课程。
回复
11楼
700多W
回复