1,高层部分有到个断梁端配筋合理性的,A选项 是AS1=4D28 AS2=4D25;AS'=4D25;B选项是AS1=4D28 AS2=4D25;AS'=4D28,我怎么算下来,X和AS'/AS以及最小配筋率都满足呢,难道答案是AB?2,冻土深度那一项,季节性冻胀粉土的冻胀性就是冻胀吗?
1,高层部分有到个断梁端配筋合理性的,A选项 是AS1=4D28 AS2=4D25;AS'=4D25;B选项是AS1=4D28 AS2=4D25;AS'=4D28,我怎么算下来,X和AS'/AS以及最小配筋率都满足呢,难道答案是AB?
2,冻土深度那一项,季节性冻胀粉土的冻胀性就是冻胀吗?
2楼
3,还有道算后注浆灌注桩承载力的题目,是不是非竖向增强段的承载力为零,如果不是,怎么计算第一项的承载力呢?
回复
3楼
第一题配筋率大于2.5,底钢筋不少于顶钢筋的一半,第二题按冻胀土,我是这么理解的
回复
4楼
题目说了是冻胀的,就查冻胀的那个系数啦
回复
5楼
1,高层部分有到个断梁端配筋合理性的,A选项 是AS1=4D28 AS2=4D25;AS'=4D25;B选项是AS1=4D28 AS2=4D25;AS'=4D28,我怎么算下来,X和AS'/AS以及最小配筋率都满足呢,难道答案是AB?
答案为B,AS/(AS1+AS2)>=0.5
2,冻土深度那一项,季节性冻胀粉土的冻胀性就是冻胀吗?
看了一番规范,不是让判断的,直接采用冻胀了
回复
6楼
好像抗震等级是二级,应该是AS'/AS>0.3塞;另外我的X(A)是(FyAS-Fy‘AS')/fcb=132 X/h0<0.35,也没有问题啊,还是该AB
回复
7楼
压区高度<0.35是正解吧,好像只有一个答案可以满足,是4D25吗?是到11年的真题吧,考前一天晚上瞄了一眼,全凭运气,这考试越来越朝应试发展了,出题的老师们是不是也反思一下呢?
回复
8楼
回复6楼。
压区高度<0.35是正解吧,算了半天没啥关系,高规6.3.3受拉钢筋大于2.5%。受压钢筋不少于受拉的0.5倍。这题也耽误时间,还有那个型钢核心筒的按构造配置水平分布钢筋0.35%,又算了一通承载力配筋,大概是1.23%,结果配个都不满足承载力,浪费很多时间。
回复
9楼
唉!~,又错了
回复
10楼
我是按照冻胀来的,这个还有陷阱就太难了。
回复
11楼
3,还有道算后注浆灌注桩承载力的题目,是不是非竖向增强段的承载力为零,如果不是,怎么计算第一项的承载力呢?
5.3.10《桩规》对桩底注浆的,桩低以上12米计算注浆增强系数,淤泥不采用注浆增强系数,5.8.2和5.8.3计算高承台桩稳定系数得到lo'=0+(1-0)20=20,
h'=26-(1-0)20=6<4.0/a=4/0.16=25;
lc=1.0*(l0'+h')=20+6=26
lc/d=26/0.8=32.5,查表5.8.4-2的Ψ=0.37
N=Ψ*(Ψc*fc*A+0.9Fy'As')=0.37(0.7*19.1*0.5*10^6+0.9*360*8*490.9)=0.37*7957=2944kN
回复