疑问:1,整体脱开为3个结构单元,每个结构单元上部脱缝又分为?个结构单元(人为定两个还是一个),是按整体计算还是分开计算。上部脱缝但车库部分连在一起的。2.很多资料都是说脱缝应分开计算,分开后风荷载考虑过大,有点保守。3.如果分开计算,是一刀切下?4。整体分为3个结构单元,有2边有挡墙和3边有挡墙,地下室顶板按150mm取,嵌固部位设在基础处,PKPM计算时填1层地下室,回填土对嵌固的那个系数取0(就是不考虑回填土),对吗。
1,整体脱开为3个结构单元,每个结构单元上部脱缝又分为?个结构单元(人为定两个还是一个),是按整体计算还是分开计算。上部脱缝但车库部分连在一起的。
2.很多资料都是说脱缝应分开计算,分开后风荷载考虑过大,有点保守。
3.如果分开计算,是一刀切下?
4。整体分为3个结构单元,有2边有挡墙和3边有挡墙,地下室顶板按150mm取,嵌固部位设在基础处,PKPM计算时填1层地下室,回填土对嵌固的那个系数取0(就是不考虑回填土),对吗。