断路器的短路整定电流是指什么?
kimsuna
Lv.2
2007年03月30日 10:44:38
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
我看大鼻山版本说选取断路器要考虑这一点: 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。请问这个断路器的短路整定电流是指什么?我看了很多样本都没有这一项,只有额定分断能力这项
我看大鼻山版本说选取断路器要考虑这一点: 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。
请问这个断路器的短路整定电流是指什么?
我看了很多样本都没有这一项,只有额定分断能力这项
whb9501
2007年03月30日 11:06:32
2楼
断路器有短路瞬时,短路短延时,和过负荷保护电流,如果断路器所带负载启动电流很大,而短路电流设定很小,那么在负载正常启动时,断路器就跳开了,所以短路电流要躲过启动电流
回复
kimsuna
2007年03月30日 11:11:34
3楼
谢谢指教
不过你误会我的意思了
我是问:路器的短路整定电流是不是指他的额定分断能力?
因为我持有的样本上都没有短路整定电流这一顶,只有额定分断能力这一项
回复
shuhawk
2007年03月30日 12:54:12
4楼
整定电流不是额定分断能力……
额定分断能力是开关本身能够达到的开断电流值
而整定电流是根据所应用的场合经过计算而指定的一个动作值
回复
sheshi38du
2007年03月30日 12:54:34
5楼
是指瞬动整定……