上午太紧张,答案没抄出来,和此贴对照上午的能对上28道,下午能对上27道。http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=279980&extra=page%3D11-40ACBAACBABACBCBCABBCAACCAACBCADBCADBCBDBC下午的BDCCCABABBDCCABBDCACDCAABBACCBDADBB

上午太紧张,答案没抄出来,和此贴对照上午的能对上28道,下午能对上27道。 http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=279980&extra=page%3D1
1-40
ACBAA
CBABA
CBCBC
ABBCA
ACCAA
CBCAD
BCADB
CBDBC
下午的
BDCCC
ABABB
DCCAB
BDCAC
DCAAB
BACCB
DADBB
DBACC

1、错的是方木含水率30% 与25年 r0 0.9那个 B
2、稳定承载力 110KN D
3、冻土最小埋深1.6m C
4、错误的有地基变形计入风、m随位移大而提高 C
5、后注浆单桩承载力 8200 C
6、桩身受压 有成桩系数0.7 a=0.16那个,4800 A
7、抗拔桩 1000 B
8、压桩力与配重 0.9*4000=3600正确 A
9、地基最小长度3.2m,我算3.22,B项3.2,C项是3.5 我选B
10、最大剪应力0.85 计算下来0.859 B
11、强度等级 计算下来要1.98 C60 D
12、抗震中心桩距s 2.2m C
13、抗剪承载力 2800 C
14、中压缩 可塑 A
15、最大弯矩 计算下来27.6 答案有20、30、40、50 选B
16、基础抗剪最小高度 400算下来387 B
17、错误的有限制出现多处赘余度和主轴振型可存在大的差异 选D
18、错误的 悬挑脚手架每段高25m和常温拆模墙柱均在1.2mpa C
19、12@200(4) A
20、1010 265 算出一个系数1.689 C
21、型钢柱 29800 D
22、梁端弯矩2350 1.6*1.3*水平地震 C
23、体积配筋率 1.5% 这个应该没啥问题 A
24、580*1.5=870 1.4*1100/2=770 A
25、10@100 B
26、斜撑 4@32 B
27、这题应该要选B 用2.7%排除掉C 与 D ,主要是下层筋判别,A是4@25,B是4@28,
我按最省原则选的A。
28、12@22 小偏拉 3600*1.25和柱最小配筋率比较 C
29、剪力墙第三层厚,200 C
30、首层剪力墙厚,用刚度比re判断 250 B
31、薄弱层1.25*320=400 D
32、烟囱规 0.021 A
33~40 桥梁应该都没啥问题 只是36题要不要乘1.1 如乘1.1 应该是选6300 D
欢迎拍砖
免费打赏
cxsxyj
2012年09月17日 10:44:19
12楼
混凝土那道我算出来时C40,感觉都对不上了
回复
phlyman
2012年09月17日 10:45:51
13楼

题干里说是二级吧~
回复
iceocean613
2012年09月17日 11:32:13
14楼
牛的,素砼基础高宽比完全没有想到~
回复
wangkunang
2012年09月17日 11:39:34
15楼
下午第5题,后注浆灌注桩承载力的题目,5.3.10《桩规》对桩底注浆的,桩低以上12米计算注浆增强系数,淤泥不采用注浆增强系数,
下午第6题,后注浆灌注桩承载力的题目,具体参数记不清楚了。下面是我的计算过程,应该不用考虑5.8.4的弯曲承载力了吧。
5.8.2和5.8.3计算高承台桩稳定系数得到lo'=0+(1-0)20=20,
h'=26-(1-0)20=6<4.0/a=4/0.16=25;
lc=1.0*(l0'+h')=20+6=26
lc/d=26/0.8=32.5,查表5.8.4-2的Ψ=0.37
N=Ψ*(Ψc*fc*A+0.9Fy'As')=0.37(0.7*19.1*0.5*10^6+0.9*360*8*490.9)=0.37*7957=2944kN
回复
joycexuanxuan
2012年09月17日 11:45:12
16楼

我跟你一样诶,这几题答案,找到同胞了~~~
回复
joycexuanxuan
2012年09月17日 11:53:27
17楼

我都跟你一样哦
回复
lgw115112
2012年09月17日 12:25:10
18楼
你太紧张了,说好了只算水平的
回复
hdnbm
2012年09月17日 12:46:56
19楼
28、12@22 小偏拉 3600*1.25和柱最小配筋率比较 C
最小配筋率应该为1.05%(二级框架角柱0.9,IV类场地较高高层,加0.1,表注下面HRB400级钢筋加0.05)这样算出来的最小配筋面积应为3780,然后再是小偏心受拉,乘以1.25,得到的最小配筋面积是4725.应该选A,12@25才满足。
不知有多少同行是这么考虑的。
回复
vin181
2012年09月17日 13:15:20
20楼
楼上的同学,28题的解答你前面部分都是对的,但最后不是3780*1.25,而是题目给了一个计算值3600,是3600*1.25和3780比较取大值
回复
大卫xyz
2012年09月17日 14:02:19
21楼
16、基础抗剪最小高度 400算下来387 B
你忘记保护层了,最少同归8.2.1最少40,应该选C