讨论洁净空调的新风是集中化好还是分散化好?
jetmee
jetmee Lv.3
2007年03月30日 10:13:59
只看楼主

我做很多个医院的洁净空调系统的安装及调试工作,也发现了很多问题,最突出的就是新风的问题,和自控问题。

我做很多个医院的洁净空调系统的安装及调试工作,也发现了很多问题,最突出的就是新风的问题,和自控问题。
免费打赏
jetmee
2007年04月01日 14:28:24
12楼
所以控制温度只能靠表冷器来控制拉,配置电预热的时候选择的要恰当。其实可以把电预热分成两段或者在细些。比如温度在0度以下启动一组,-5度启动两组,-10一下启动三组,不知道这样可以吗?
回复
vincent_nk
2007年04月01日 14:58:13
13楼

精度高的一般用再热段控制温度,表冷只是控制湿度。
回复
jetmee
2007年04月01日 17:37:08
14楼
我上面说的表冷主要是冬季的使用
回复

相关推荐