我做很多个医院的洁净空调系统的安装及调试工作,也发现了很多问题,最突出的就是新风的问题,和自控问题。
我做很多个医院的洁净空调系统的安装及调试工作,也发现了很多问题,最突出的就是新风的问题,和自控问题。
2楼
个人感觉新风集中很好,但是在北方地区(冬季气温很低)需要电预热,如果新风量特别大的情况下,就需要很大的电加热,这样一个是控制的造价,一个是它存在潜在的危险性,如果控制不好有可能造成盘管冻裂。所以在北方该用分散化好。不知大家有什么看法。
回复
3楼
北方地区 可以 热水 或蒸汽加热 没有必要非要 电加热。 电加热可能是南方用的比较多。 中国幅员辽阔, 地区不同,空调方式可能也不同。
回复
4楼
在冬季气温特别低的情况下,新风的预热如果是水的就容易造成表冷器冻坏。用蒸汽的到是可以考虑
回复
5楼
没听说过用热水加热会冻坏啊,实际中的冻坏现象是由于操作不当,或者自控失灵造成的,和我们的原理没有冲突
回复
6楼
设计还应考虑运行的情况,集中新风在北方是有把盘管冻裂的,当然者主要是控制的问题多,设计也会有一些问题
回复
7楼
理论上不会冻坏,但实际上有这种情况。因此新风量大的情况下不宜用热水。
回复
8楼
如果用单台循环机组配单个新风机组,不用电加热可以吗?
回复
9楼
mau+ahu,有必要一拖一吗?
当然不用电加热也可以。
回复
10楼
这样造价我们比较一下比集中式的便宜,而且还好控制,好调节
我们的方案是新风箱,里面只有粗中效和风机段,电加热布置在风管上
回复
11楼
控制思路: 室外温度底于 5℃ 预热阀全开。 只用ON/OFF 不能用可调节 的。
避免流量过小,表冷器冻坏。
李蛾飞 老师《通病分析》 中有介绍到。
回复