压缩机每匹可以做出多少千瓦的冷量,和热量该如何确认。蒸发器和冷凝器选型该如何确认负荷。蒸发器和冷凝器负荷对应关系是什么?
压缩机每匹可以做出多少千瓦的冷量,和热量该如何确认。蒸发器和冷凝器选型该如何确认负荷。蒸发器和冷凝器负荷对应关系是什么?
2楼
1、工况不同,两器的配置、载冷剂侧的配置不同,该值有很大变化。比如在空调工况,一般是2.5~3.1KW;在冷冻工况可能1kW冷量还不到。制热量比制冷量一般稍高些,但这都取决于你的实际工况。
2、计算出的冷量就是蒸发器的负荷,冷量+压缩机耗功就是冷凝器的负荷,冷凝器一般可稍留一些余量。
3、还是按负荷算吧,如2,算起来也不麻烦。
回复
3楼
压机厂家有在各种冷凝温度和蒸发温度下,对应的冷量产生表格。
可以查的到的!!