在一次设计中热水供回水采用钢塑复合管,并设有固定支架及金属波纹管补偿器,施工单位问到钢塑管表面不能点焊如何作固定支架,查到国标图籍写有"钢塑复合管不需要补偿"好奇怪.真的就不用补偿吗???请赐教
在一次设计中热水供回水采用钢塑复合管,并设有固定支架及金属波纹管补偿器,施工单位问到钢塑管表面不能点焊如何作固定支架,查到国标图籍写有"钢塑复合管不需要补偿"好奇怪.真的就不用补偿吗???请赐教
2楼
应该要用的.
管子补偿器也不是一定要采用波纹管补偿器,你让管子每隔一段距离走一个门字弯,代替金属波纹管补偿器就可以了,门字弯明白吗“凹”字中间的笔划就是了,尺寸要根据管径和温差定
多占了空间,少了泄漏点,划算
回复
3楼
请教2楼DN150的管子多长要做一个多大(自由臂多长)自然补偿的门子弯??
回复
4楼
找《DL/T 5366-2006 火力发电厂汽水管道应力计算技术规程》来看看
回复
5楼
要用,我现在施工中就用了,
回复
6楼
我公司有详细的设计波纹管的参数,如您需要,我可以给您寄过去.
北京首航波纹管制造有限公司深圳分公司
连桂锋 电话:0755-86128249 手机:13662649954
回复
7楼
国标图籍 哪里写着这句话?
回复
8楼
图集查错了,呵呵。
回复
9楼
又上了一堂课
回复