快结婚了家里正在装修 想在书房和餐厅之间的砖混墙上砸一个长1100MM 宽240MM 高550MM的墙洞安置鱼缸。施工单位说客厅与餐厅之间的梁恐怕承受不了楼板重量(我家是6楼顶楼)拆除的话最少墙体将来也会开裂。大家帮帮忙看看是否可以拆除,如果拆除应该怎样加固?最好有详细的施工方法,小弟在这里叩谢大家了!
看了大家在说抗震几级 我家在河北秦皇岛
回复
3楼
洞口顶加个过梁应该无问题.过梁120mm高,拆这部分对客厅与餐厅之间的梁无影响,对墙有影响,不过顶层肯定无问题.
回复
4楼
谢谢楼上
洞口顶加工字钢代替过梁行不行? 还有墙面会不会变形挤裂鱼缸?
回复
5楼
用钢的也可以,怕宽度没那末大的,别做的太挤,留几公分缝.
回复
6楼
拆除过程中原有墙会不会坍塌 墙体两侧墙皮上有对称裂纹 墙皮没铲墙体状态不明
回复
7楼
河北秦皇岛7度抗震设防加速度0.10g,地震分组第2组.
没有问题,首先在顶层墙体轴压比不会很大,其次开洞面积较小且没有上下贯通墙面,而此面墙体较为完整且无别的洞口,
但施工时要注意几个情况:
1.开洞边缘要离开墙体转角不小于480mm
2开洞上边缘要离开屋面板不小于1000mm
3开洞施工时要从靠近墙体转角处沿灰缝抠槽取砖,然后向远离转角处取砖.施工时应避免教大的震动,严禁大锤砸墙.
另外个人认为可以不加圈梁.此完整墙体上局部开洞不会对墙体内力造成很大影响,且后加过梁对墙体抗震时内力重分布没有太大作用.
个人意见,仅供参考.也欢迎大家批评指正!!
回复
8楼
详细!太感谢了!
回复
9楼
过梁必须得加,不加上部砖墙呆不住,其它同意.
回复
10楼
haha哈哈哈
回复
11楼
我觉的最好卸载处理,再开洞
回复