怎么解决站用变开关柜因无压脱扣造成全站交流停电?
ken417586678
2007年03月29日 17:37:57
来自于电站工程
只看楼主

怎么解决站用变开关柜因无压脱扣造成全站交流停电?选用什么型号的开关合适,谢谢

怎么解决站用变开关柜因无压脱扣造成全站交流停电?选用什么型号的开关合适,谢谢
免费打赏
lwm112
2007年04月04日 18:13:10
2楼
解决过这个问题。楼主所说的是使用DW系列的断路器吧,不知是否装设备自投系统?若装有备自投系统,则应另有备自投接触器,可以把断路器的失压脱扣解除即可。