1、哪些建筑应设消火栓消防系统问题2、各类公寓的定义问题3、室内外消防用水量超过25L/s(室内消火栓用水量不大于15L/s)时消防水池的设置问题4、多层建筑室内消火栓系统设消防泵的规定问题5、多层住宅楼如果底层为单间式车库,消火栓设计问题6、“连家店”(一上二或一上三层的小开间连排门面房)消火栓系统问题 7、规范不要求设消火栓、但要求设自喷的建筑是否应设消火栓的问题8、《高规》第7.6.4条 “经常有人停留或可燃物较

1、哪些建筑应设消火栓消防系统问题
2、各类公寓的定义问题
3、室内外消防用水量超过25L/s(室内消火栓用水量不大
于15L/s)时消防水池的设置问题
4、多层建筑室内消火栓系统设消防泵的规定问题
5、多层住宅楼如果底层为单间式车库,消火栓设计问题
6、“连家店”(一上二或一上三层的小开间连排门面房)
消火栓系统问题
7、规范不要求设消火栓、但要求设自喷的建筑是否应设
消火栓的问题
8、《高规》第7.6.4条 “经常有人停留或可燃物较
多”如何界定的问题
9、不具备设屋顶水箱的建筑,用气压罐代替消防
水箱、其调节容积的确定问题
10、消防电梯前室消火栓能否计入本楼层消火栓数
量问题
11、区域消防(上海规程称总体消防)问题