第二天上午的答案。
canline
canline Lv.10
2012年09月16日 23:57:59
只看楼主

上午的1,c 这个比较简单2,116603,68.28%4,没算出来5,30.3%6,2格7,0.158,2.79,9110,421611,D=500 i=0.001612,37%13,c,那个A2O法的停留时间的14, 8702.8KW/h15,b,隔油池2格的16,1.43L/s17,0.6mpa,扬程18,8%19,24700KJ/h20, 69L/h

上午的
1,c 这个比较简单
2,11660
3,68.28%
4,没算出来
5,30.3%
6,2格
7,0.15
8,2.7
9,91
10,4216
11,D=500 i=0.0016
12,37%
13,c,那个A2O法的停留时间的
14, 8702.8KW/h
15,b,隔油池2格的
16,1.43L/s
17,0.6mpa,扬程
18,8%
19,24700KJ/h
20, 69L/h
21,135立方米
22,4.0m
23,4具MF
24,2.9L/S
25,48立方米
免费打赏
sneeqttd2000
2012年09月17日 09:04:03
12楼
11,消化池,1格,6250立方米
秘书处二版对一级消化池提出要求,单级(单格)处理
回复
cquwutuo
2012年09月17日 09:08:38
13楼
看你的答案,你至少错了7题
回复
cquwutuo
2012年09月17日 09:09:29
14楼
大概错5题左右
回复
sneeqttd2000
2012年09月17日 09:11:36
15楼

平流隔油池的基本要求有以下几点
(1)池数一般不少于2个,池深1.5~2.0m,超高不小于0.4m,单格池宽一般不大于6m,每单格的长宽比不小于4,工作水深与每格宽度之比不小于0.4,池内流速一般为2~5mm/s,水力停留时间为1.5~2.0h。
我选的三格,分三格宽度为4米,才满足要求
回复
lencecy
2012年09月17日 09:11:38
16楼

建规有关于喇叭口至最低水位及水箱底的距离要求,共0.4米,答案为2.5米。
有效水深是指水箱最底水位至最高水位。
回复
cquwutuo
2012年09月17日 09:12:33
17楼
我实在想不通为什么有人能算出来0,059的答案,书上有原原本本的公式,H指的是热水箱底到冷水箱水面高度,就是1。5米,最后算出来的答案是0.025,题目问最少是多少,选项A0.034最接近,我自认复习很透了,有不同意见欢迎讨论
回复
lencecy
2012年09月17日 09:13:47
18楼

一级消化池单级单格处理,二级消化池两级串联处理,是针对单组构筑物而言的;
为保证维修与事故时的处理安全,污水处理构筑物最少应采用两个。
回复
zhengb1021
2012年09月17日 09:15:18
19楼
三格好像h/b不够,我选的2格
回复
sneeqttd2000
2012年09月17日 09:15:38
20楼
6,2格
好像应该分三格
如果按二格校核,水力停留时间小于1.5h
回复
cquwutuo
2012年09月17日 09:16:15
21楼
首先15%算出来流量后求的最小有效水深1.9米好像,喇叭口低于水池最低距离取0.3米,喇叭口距箱底高度,溢流高度考虑进去最后结果正好2.5米
回复

相关推荐