酒店中央空调+热水问题
cairuke1013
2012年09月16日 21:16:46
来自于中央空调
只看楼主

我有一酒店在上海,空调面积约1890平米,热水需求量约30吨,选择什么设备最好呢?

我有一酒店在上海,空调面积约1890平米,热水需求量约30吨,选择什么设备最好呢?
yanlufeng
2012年09月17日 08:51:47
2楼
选水源热泵最好。
既能保证中央空调,又能供热水。效率高,明显比其它方式节约电能。
回复
snail_yin
2012年09月17日 09:22:59
3楼
选择水源热泵存在一个问题,就是制冷负荷和热水负荷的匹配问题,还需要考虑经济性,即回收期是否合理。
楼主的空调面积太小,制冷负荷产生的散热量远不能满足生活热水负荷的需求,这样就需要提供备用热源,建议楼主做一个经济性比较的方案,计算一下回收期,如果回收期超过5年,就不建议采用。
采用空气源热泵也是一样的做法。
楼主的酒店非常小,采用太阳能生活热水可能会好一些。
回复
broadqing
2012年09月18日 16:52:04
4楼
LZ热水需求量大,空气源和太阳能都不是最佳方案,还是参考各种能源价格,进行能源对比分析。也可以购买热水。
回复

相关推荐

APP内打开