大型气调库气密性的问题
xuxpmidea
xuxpmidea Lv.10
2012年09月16日 11:50:42
来自于制冷技术
只看楼主

各位好,有做过大型气调库的吗?据说我国对气密性检测是《限度压力100Pa,半压降时间大于或等于10分钟》》,依照我国的建设和库板的生产水平,能提高到200Pa吗!我感觉做100Pa的话,今后的耗能比较高的,而且有维修难度。各位请发表你们的高见,小弟不胜感激涕零!

各位好,有做过大型气调库的吗?据说我国对气密性检测是《限度压力100Pa,半压降时间大于或等于10分钟》》,依照我国的建设和库板的生产水平,能提高到200Pa吗!我感觉做100Pa的话,今后的耗能比较高的,而且有维修难度。各位请发表你们的高见,小弟不胜感激涕零!
wybbyw
2012年09月16日 20:12:51
2楼
没有做过 大型冷库工程不好说,我们一般做的都是 小型冷库工程。
回复
诺尔制冷
2012年09月16日 22:34:00
3楼
库板密封或者强度可以有技术处理,主要考虑气调设备的密封程度与库板安装手段。
回复
likunxz
2012年09月19日 16:53:59
4楼
不好说,不好说
回复
chinakvjv
2012年09月22日 11:50:08
5楼
目前,国际上气调库采用标准最高的是欧州的, 采用半降压法试验压力,残留水柱高度不少于15mm,半压降时间等于或超过30min为合格。而意大利厂商在中国国内采用的标准是库内加压至30mmH2O,经30min库内压力降至不低于4.4mmH2O为合格。中国目前设计标准是结合国内情况及联合国粮农组织的气密标准制定的,联合国粮农组织建议的标准是:空库检验开始压力为294Pa,也就是30mmH2O汞柱,检验时间为30分钟,检测结束压力值大于或等于4mmH2O,为合格。大于11mmH2o为良好,大于15mmH2o为优秀。如果按该标准的时间曲线来说等效气密性是:空库时压力为20mmH2O,压力196Pa,检验压降时间20分钟,结束压力大于51Pa,为合格,大于98Pa,良好,大于127Pa为优秀。

中国目前的设计标准及国情,制定的气密性标准是空库检测开始压力 196Pa,(20mmH2O) 压降时间20分钟,检验结束压力大于78Pa(8mmH2O)为合格。

我们刚为客户做了一个200立方左右的气调库,客户要求的是半降压法后为18mmH2O,冷库建好后我们用采空压机对库体内部打压测试,现场检测达到19.5mmH2O,我们找遍所有的标准,这个气调库均高于欧州及其它国家的要求,算是一次尝试型的试验。并不是大型的(5000m3及以上)的气调库,楼主要建的是单间多大的气调库?
QQ:332444767
回复
qyzone
2012年09月27日 15:46:07
6楼
没有做过大型冷库工程不好说,我们一般做的都是小型冷库工程。
回复
lxinjn
2013年02月01日 20:40:15
7楼
国内气调库标准SBJ16-2009《气调冷藏库设计规范》有明确的规定