不设备用消防泵,泵房出水管需要设2条吗?
acheng
acheng Lv.7
2007年03月29日 10:18:24
只看楼主

根据《建筑设计防火规范》8.6.8条要求,可以不设备用水泵,可以为枝状管网。但第8.6.5条(强条)要求,消防水泵房应有2条出水管与室外环状管网相连。我认为室内消火栓系统既然为枝状管网,就不必执行第8.6.5条,消防部门不同意。大家意见呢?

根据《建筑设计防火规范》8.6.8条要求,可以不设备用水泵,可以为枝状管网。但第8.6.5条(强条)要求,消防水泵房应有2条出水管与室外环状管网相连。我认为室内消火栓系统既然为枝状管网,就不必执行第8.6.5条,消防部门不同意。大家意见呢?
免费打赏
dzldm_01
2007年03月29日 11:16:50
2楼
我觉得还是应该环状
回复
li-linyong
2007年03月29日 11:52:37
3楼
没办法,规范明确规定的东西,只能执行。一般即使没有备用泵,还是有稳压泵的,就作两条输水管吧。
回复
yanglan
2007年03月29日 13:03:54
4楼
泵的出水管就一条,还要环起来,就象市政给水管只有一条一样,还是算枝状的啊,我认为没有那个必要。

给消防部门讲讲道理啊,我认为没必要的。
大家呢 ?
回复
gxh1119
2007年03月29日 14:21:54
5楼
我认为枝状管网设两条出水管的意义不大,规范有很多地方都说得很笼统。
回复
水灾
2007年03月29日 15:34:37
6楼
俺想知道什么样的建筑这么抠门的,楼主能把建筑占地尺寸和高度层数功能说一下不。
回复
zq-814
2007年03月29日 19:18:59
7楼
没办法,规范明确规定的东西,只能执行。一般即使没有备用泵,还是有稳压泵的,就作两条输水管吧。
回复
liuchengyongsx
2007年03月29日 20:22:35
8楼
肯定的两条进水管,这是规范呀,万一一条被堵,怎么办
回复
snow_168
2007年03月29日 20:44:32
9楼
建议别跟消防部门去争。跟消防规范组去争。