高手进来求救!!!!
qq934959389
2012年09月15日 19:04:33
只看楼主

制冷系统中已知道被冷却物温度(空气)(水)求出蒸发温度!!简单的说 比如环境温度是30度蒸发温度是多少!!!或者教我怎么才能知道蒸发温度!!!!

制冷系统中已知道被冷却物温度(空气)(水)求出蒸发温度!!
简单的说 比如环境温度是30度蒸发温度是多少!!!
或者教我怎么才能知道蒸发温度!!!!
免费打赏
荣昌制冷
2012年09月16日 18:42:48
2楼
这个应该很简单吧。
如果是冷却空气,蒸发温度始终比当时现场的空气温度低5~8度,已知环境温度是30度,那蒸发温度约为25~22度左右;
蒸发温度也始终比当时水的温度低5~8度。只要知道了被冷却介质的温度,那蒸发温度就始终比它低5~8度。
回复
qq934959389
2012年09月16日 19:14:11
3楼
本人是菜鸟..........谢谢啊
!!!
回复
glqfzcom
2012年09月17日 13:37:10
4楼
回复
sizhaolee
2012年09月17日 15:39:04
5楼
这个问题没有想象中这么简单!跟制冷系统的设计有很大关系,制冷系统一定的时候,跟被冷却介质温度和流量有关系,当流量一定时,才跟温度有关系。
在制冷系统设计时,设备的蒸发温度高低直接取决于蒸发器的成本投入及蒸发器的形式。以中央空调水系统为例(即被冷却介质为水),同样为12度进水、7度回水(额定流量下温差为5度),干式蒸发器的设计蒸发温度为2度左右,满液式蒸发器的温度为6度左右。主要原因来自于蒸发器的结构形式及换热方式不一样,干式蒸发器为制冷剂在换热管内,满液式为制冷剂在换热管外。这也是为什么满液式机组的能效比大大高于干式机组的原因,就成本而言,同样的制冷量下,满液式蒸发器的成本反而低于干式蒸发器。为什么干式机组还存在呢?主要原因在于厂家的设计水平还突破不了满液式机组的技术瓶颈。技术瓶颈主要来自于压缩机的回油问题及蒸发器的设计。
实际运行中,随着进水温度、流量、压缩机负载的变化,蒸发温度是变化的,且不同厂家同样一台能力的机组,这个值都不同,没有定论。
以空气为被冷却介质的空调机组同样如此,虽然同为翅片套铜管的形式,空调的蒸发温度取决于能效等级的要求,能效比越高,设计蒸发温度越高,成本也越高。进出风温差设计一般为8~10度,即当进风温度为27度(标准工况,湿度也有要求),出风温度在15~17度,蒸发温度与出风温度温差一般为10度左右,即5~7度。蒸发温度的升高与降低与被冷却介质的温度变化并非线性关系,取决于蒸发器的结构设计,这是个动态的过程,在此很难几句话解释清楚,与换热系数有着直接的关系。
希望以上的解释你能看得明白,我也写得清楚。
回复
dlyhh
2012年09月21日 10:54:27
6楼
如果是蒸发器一定的情况下,蒸发温度取决于蒸发器的结构及配置。
如果是新设计的蒸发器,蒸发温度由设计者说了算,只是蒸发温度越高,成本越高,制冷系统性能越好,蒸发温度越低,成本越低,但制冷系统性能越差,找一个经济蒸发温度即可。
回复
wybbyw
2012年10月04日 10:47:54
7楼
一般底5到15度,可以看看 冷库设计
回复
lfq1234567890
2012年10月08日 14:20:39
8楼
这个跟冷却方式有差别的!
回复
qq934959389
2012年10月09日 22:13:00
9楼
直冷 也是差10度吗? 直冷和风冷的传热温差不同吧....
回复
qq934959389
2012年10月09日 22:14:25
10楼
和出风差10度 那和环境温度差15度左右是这样的吗?
回复
qq934959389
2012年10月09日 22:17:15
11楼
我听人说自然对流 和强迫对流不同的温差不同的!!! 我脑子现在全是问号
回复