2楼
我们一般是40X4
回复
3楼
规格选主母排的1/3~1/2好了。
回复
4楼
能通过接地回路的型式试验就行,和短时耐受电流有关。一般选择TMY-30X8即可,截面积240
回复
5楼
问题复杂,是否与接地方式有关?不过,接地电流都很小的,满足强度要求就可以了!
回复
6楼
10KV系统一般为不接地系统,接地故障电流很小,主要考虑机械强度要求。
回复
7楼
如果是电站的话横截面不低于240
回复
8楼
中压和高压的中性点不直接接地系统,和低压是完全两码事。
它的主接地排可不能相当于低压柜的零地排。是要考核在主回路完全接地的情况下它的动热稳定性的。所以不能因为单相接地故障电流小就减小截面积。
回复
9楼
我们的柜子一直用40*4的啊。
回复
10楼
20kA及以下,可以用40X4,截面积160。
回复