《建规》(GB50016-2006)8.3.1条第一点,若建筑占地面积小于或等于300平方米的厂房(仓库),是不设室内消火栓,还是设DN50的室内消火栓呢? 请指教,先谢谢啦!
《建规》(GB50016-2006)8.3.1条第一点,若建筑占地面积小于或等于300平方米的厂房(仓库),是不设室内消火栓,还是设DN50的室内消火栓呢?
请指教,先谢谢啦!
2楼
不设,现在基本已经没有DN50的消火栓了
回复
3楼
谢谢!这样说来,这点比旧规范的要求宽松
回复
4楼
谢谢!这样说来,这点比旧规范宽松
回复
5楼
谢谢版主!这样说来,这点比旧规范宽松
回复
6楼
不设.
规范交代的再清楚也没有了.
现在,DN50的消火栓已经被GB50016-2006建筑设计防火规范砍掉了.
要用就是DN65消火栓,见8.3.1条,要不就是消防卷盘或轻便消防水龙.
回复
7楼
谢谢指点!
回复
8楼
1、不用设室内消火栓。DN50消火栓和消防队的消火栓DN65不配套,一般不用了。
2、据建规8.3.3规定,宜设消防软管卷盘。
回复