自动补水阀直接接自来水补水可以吗?
barretto
barretto Lv.2
2007年03月28日 08:35:54
来自于中央空调
只看楼主

我手上有一个2000平米的小楼,采用小型的冷水机组,机房不大。 用自动补水阀直接接自来水补水可以吗?如果可以的话,定压用什么方法好呢? 请教各位老师:)

我手上有一个2000平米的小楼,采用小型的冷水机组,机房不大。
用自动补水阀直接接自来水补水可以吗?如果可以的话,定压用什么方法好呢?
请教各位老师:)

1175042153520.gif

免费打赏
chinat
2008年09月26日 15:53:07
2楼
关键是看您空调系统的正常工作压力,如果市政水网的水压低于空调系统的正常工作压力,即使系统缺水也补不进去,这种情况就不行,反之,就直接接自来水可以。定压一般都配膨胀罐