50平方的BVR电线能过直流多少A25以下的我用4A每平方25以上就吃不大准了另外跟距离也有关系今天有个供应商提供4根50mm2 但是距离很短10cm的样子,居然说可以承受1000A直流,(电压480v直流系统)我表示怀疑,虽然电阻很小,我的设计方案里可以3跟240mm2啊,差的太多了请教各位高手,如何看待这个问题谢谢
50平方的BVR电线能过直流多少A
25以下的我用4A每平方
25以上就吃不大准了
另外跟距离也有关系
今天有个供应商提供4根50mm2 但是距离很短10cm的样子,居然说可以承受1000A直流,(电压480v直流系统)
我表示怀疑,虽然电阻很小,我的设计方案里可以3跟240mm2啊,差的太多了
请教各位高手,如何看待这个问题
谢谢
2楼
电路传输距离少时,一般不考虑电路电压损耗,当然所选电缆要符合电缆载流量。对于直流电和交流电选用电缆时,也是在4-5A/mm2,所以当厂家提出的方案,首先你要知道,工作电流是多少,然后进行确定电缆是否符合使用要求。但根据厂家提供的电缆满足他所说的1000A的再流量。我只是根据自己的使用经验和计算告知楼主,如果你有什么不太清楚的,最好还是用《电力工程电气设计手册》中的电缆载流量表进行查询即可。
回复
3楼
厂家提供的1000A电流采用50mm2×4 电缆,根据交流的算法也就800A最大了
但是直流的热效应比交流更高,对于10000A的电流,我都是按每平方1.5A计算,这样是肯定没有问题的
我现在的做法是,你说用50×4没问题,那好,你给我依据,证明,盖好红章^_^
这样可行?
回复
4楼
顶上去
回复
5楼
高手,高人,来帮忙啊
回复
6楼
:L :L 用直流系统的很少吗?:Q
回复
7楼
直流没算地过~~~~~~
回复
8楼
同意三楼,直流的热效应比交流的大,如果直流需要过1000A,那么换算成交流应该有1400A左右吧。就照这个载流适当选择就可以了。
另外BVR 450/750V 的50mm2 线可以过228A。
回复
9楼
为什么直流的热效应比交流的大?!交流有集肤效应而直流没有,应该是小才对。
直流燃弧比交流难以熄灭。
回复
10楼
9楼说的 集肤效应在50Hz基本等于0
高频会比较严重
回复
11楼
仅计算0-180度,负半周同理
单位时间通过的电子数量,很明显直流要大于交流
回复