请教:直流载流量的计算方法
gamineshow
gamineshow Lv.13
2007年03月27日 23:12:01
只看楼主

50平方的BVR电线能过直流多少A25以下的我用4A每平方25以上就吃不大准了另外跟距离也有关系今天有个供应商提供4根50mm2 但是距离很短10cm的样子,居然说可以承受1000A直流,(电压480v直流系统)我表示怀疑,虽然电阻很小,我的设计方案里可以3跟240mm2啊,差的太多了请教各位高手,如何看待这个问题谢谢

50平方的BVR电线能过直流多少A

25以下的我用4A每平方

25以上就吃不大准了

另外跟距离也有关系

今天有个供应商提供4根50mm2 但是距离很短10cm的样子,居然说可以承受1000A直流,(电压480v直流系统)

我表示怀疑,虽然电阻很小,我的设计方案里可以3跟240mm2啊,差的太多了

请教各位高手,如何看待这个问题

谢谢
免费打赏
menglianqiang
2007年03月28日 08:44:30
2楼
电路传输距离少时,一般不考虑电路电压损耗,当然所选电缆要符合电缆载流量。对于直流电和交流电选用电缆时,也是在4-5A/mm2,所以当厂家提出的方案,首先你要知道,工作电流是多少,然后进行确定电缆是否符合使用要求。但根据厂家提供的电缆满足他所说的1000A的再流量。我只是根据自己的使用经验和计算告知楼主,如果你有什么不太清楚的,最好还是用《电力工程电气设计手册》中的电缆载流量表进行查询即可。
回复
gamineshow
2007年03月28日 09:19:20
3楼
厂家提供的1000A电流采用50mm2×4 电缆,根据交流的算法也就800A最大了

但是直流的热效应比交流更高,对于10000A的电流,我都是按每平方1.5A计算,这样是肯定没有问题的

我现在的做法是,你说用50×4没问题,那好,你给我依据,证明,盖好红章^_^

这样可行?
回复
gamineshow
2007年03月30日 09:43:36
4楼
顶上去
回复
gamineshow
2007年10月08日 21:14:58
5楼
高手,高人,来帮忙啊
回复
gamineshow
2008年06月26日 14:26:05
6楼
:L :L 用直流系统的很少吗?:Q
回复
qiongyu-1999419
2008年06月26日 16:10:26
7楼
直流没算地过~~~~~~
回复
tujunt10
2008年06月26日 16:14:32
8楼
同意三楼,直流的热效应比交流的大,如果直流需要过1000A,那么换算成交流应该有1400A左右吧。就照这个载流适当选择就可以了。
另外BVR 450/750V 的50mm2 线可以过228A。
回复
lifobird
2008年06月26日 18:49:01
9楼
为什么直流的热效应比交流的大?!交流有集肤效应而直流没有,应该是小才对。
直流燃弧比交流难以熄灭。
回复
gamineshow
2008年06月27日 09:36:13
10楼
9楼说的 集肤效应在50Hz基本等于0

高频会比较严重
回复
gamineshow
2008年06月27日 09:58:03
11楼
仅计算0-180度,负半周同理
单位时间通过的电子数量,很明显直流要大于交流
回复

相关推荐

APP内打开