30层纯剪力墙的墙体何处变断面呢
lydykj
lydykj Lv.3
2007年03月27日 22:12:58
只看楼主

30层纯剪力墙,墙体我计划底部外300,内250,C30,上部外250,内200,何处变断面合适呢?六度区,平面较规整,层高2900,纯住宅.欢迎大家多提宝贵意见.

30层纯剪力墙,墙体我计划底部外300,内250,C30,上部外250,内200,何处变断面合适呢?
六度区,平面较规整,层高2900,纯住宅.欢迎大家多提宝贵意见.
gyc5188
2007年03月27日 23:04:54
2楼
建议底部加强区取300,上部安你的取值
回复
cailang007
2007年03月29日 09:06:32
3楼

同意
回复
xingzm_nora
2007年03月29日 16:18:36
4楼
你的情况,可以考虑底部250,混凝土可以考虑C40或C35,上部200;何处变截面根据位移和轴压比(可按0.8左右控制)定。
回复
lydykj
2007年03月29日 21:54:42
5楼
我的情况是位移无问题,周期比无问题,周期无问题(1平动0.99;2平动1.00;3扭转0.99),轴压比按0.7的话C35底部也能控制住(250厚墙),几家同时做相似工程,怕甲方说费钱,欢迎大家多提宝贵意见.
回复
dldliutao
2007年03月30日 11:01:33
6楼
位移比控制在1/1200左右,风荷载控制,周期2.5~3之间,最省钢筋
回复
dldliutao
2007年03月30日 11:03:42
7楼
感觉你的墙布置的太多了,适当去墙,开大洞口,5%偶然偏心如何?
回复
lydykj
2007年03月30日 22:15:14
8楼

周期2.5~3之间太大吧,0.05~0.06n应该是1.5~1.8,墙可能有点多,我准备削内墙
回复
wtw98wtw
2007年03月31日 08:14:48
9楼
对于阀板基础,在钢筋砼剪力墙底加设暗梁意义不大!有点浪费
回复
lydykj
2007年03月31日 21:53:18
10楼

大哥,我也没说基础,在那里粘贴到这的????????
回复
lydykj
2007年03月31日 22:22:25
11楼
又建一个模型,24层,平面不太规则,但周期已可以了,墙如何变呢?????
回复