空调系统水系统水力不平衡,改造采用什么方案好?
lambb1972
lambb1972 Lv.2
2007年03月27日 22:08:21
来自于中央空调
只看楼主

原空调系统水系统采用异程,水力不平衡。现要改造,主要有两种方案,一种是异程改同程,一种是采用平衡阀。请问用那种方案性价比高。本案建筑面积十万平方米,二十五层,四台七百五十冷吨的离心冷水机组,壹台三百冷吨的螺杆机组。请各位高手不吝赐教。

原空调系统水系统采用异程,水力不平衡。现要改造,主要有两种方案,一种是异程改同程,一种是采用平衡阀。请问用那种方案性价比高。
本案建筑面积十万平方米,二十五层,四台七百五十冷吨的离心冷水机组,壹台三百冷吨的螺杆机组。
请各位高手不吝赐教。
免费打赏
taidaping
2007年03月31日 15:10:50
22楼
我觉得先从这两个方面考虑考虑:
1、各水平支管管径是不是小了;
2、水泵扬程是不是小了,主管设计是不是小了点;
3、如果以上都没问题的话,就可能的采用同程或采用平衡阀了;
回复
荔枝兔
2007年03月31日 18:49:32
23楼
您对现有系统做过水力平衡测试吗?
可以用于解决水系统水力不平衡的办法还要很多,并不是只有上述两种!
离开23F3G提出的问题单纯去考虑改管系还是加阀都是不负责任的!
回复
dhwsu
2007年04月01日 11:17:03
24楼
改同程
回复
张三
2007年04月01日 16:00:05
25楼

数据分析?
回复
lambb1972
2007年04月02日 10:05:04
26楼
谢谢各位那么的热心,真的非常的感谢!
冷冻水泵5台,扬程32.5米,2台30米,2台32米,其中各有1台备用。
立管是N300,350的水平管是N100的。
回复
张三
2007年04月02日 10:15:32
27楼

典型的水泵选择错误!
回复
lambb1972
2007年04月02日 10:57:20
28楼
能详细讲讲吗?
回复
craiginfinite
2007年04月02日 15:10:55
29楼
定性分析改同程,就能解决水力失调吧,
回复
荔枝兔
2007年04月02日 15:38:19
30楼

能详细讲讲吗?
回复