施工组织设计
yanyan20332033
2007年03月27日 18:49:24
只看楼主

通风空调施工组织设计一、 工程概况1.1 概述北京科技会展中心三期工程位于海淀区白颐路与西三环交接处,占地面积9000平方米,安装建筑面积为67373平方米,其中地下二层三层为车库,地下一层为餐饮及设备用房,地上三层裙房为展示及会议用房,裙房建筑面积为41273平方米,裙房上部为两个塔楼暨公寓与写字楼,公寓部分建筑总高度为65米,建筑面积为11100平方米,写字楼部分建筑总高度为82米,建筑面积为15000平方米,地下三层为部分人防。由香港马海(建筑顾问)有限公司九源建筑设计有限公司设计。



通风空调施工组织设计
一、 工程概况
1.1 概述
北京科技会展中心三期工程位于海淀区白颐路与西三环交接处,占地面积9000平方米,安装建筑面积为67373平方米,其中地下二层三层为车库,地下一层为餐饮及设备用房,地上三层裙房为展示及会议用房,裙房建筑面积为41273平方米,裙房上部为两个塔楼暨公寓与写字楼,公寓部分建筑总高度为65米,建筑面积为11100平方米,写字楼部分建筑总高度为82米,建筑面积为15000平方米,地下三层为部分人防。由香港马海(建筑顾问)有限公司九源建筑设计有限公司设计。
该楼设三台燃气直燃机,单台制冷量为630RT(2215Kw),制热量为1853Kw,冷媒参数为7-12℃,热媒参数为60-55.8℃。冷冻水泵冷却水泵冷却塔均各为三台。水系统采用双管制,即冬夏共用同一管道系统,冷却水温度为32℃-37℃。冷冻机房置于地下一层,冷却塔置于公寓屋顶。空调水系统分为三个支路,即裙房、公寓、办公各一支路。
本工程空调建筑面积48425平方米,总冷负荷6424千瓦,总热负荷5460千瓦。单位建筑面积冷热指标95w/m2,单位空调面积冷热指标132w/ m2。
1.2 通风空调系统设计和内容
本工程通风空调系统分以下三部分介绍.
1.2.1 空调系统
1.2.1.1 系统划分及空调方式:
本建筑地下一层大餐厅设一套双风机全空气低速空调系统。
本建筑地下一层贵宾休息等设一套双风机全空气低速空调系统。并设变风量末端。
本建筑地下一层西餐厅设一套双风机全空气低速空调系统。并设变风量末端。
本建筑地下一层大厅设一套双风机全空气低速空调系统。
本建筑地下一层小餐厅设一套双风机全空气低速空调系统。并设变风量末端。
本建筑地下一层中餐厅设一套双风机全空气低速空调系统。
本建筑首层展示大厅设一套双风机全空气低速空调系统。
本建筑首层小展示大厅及大厅设二套双风机全空气低速空调系统。
本建筑二层展示大厅设一套双风机全空气低速空调系统。
本建筑二层小展示厅及大厅设二套双风机全空气低速空调系统。
本建筑三层会议大厅设一套双风机全空气低速空调系统。
本建筑三层小会议室咖啡厅及大厅设二套双风机全空气低速空调系统,并配有变风量末端。
本建筑四层-十九层写字楼为风机盘管加新风空调方式。
本建筑四层-十五层公寓楼为风机盘管加新风空调方式。
本建筑三层贵宾休息同声传译为风机盘管加新风空调方式。
本建筑十六层游泳池设一套双风机全空气低速空调系统。游泳池地面设地板辅射采暖。
本建筑首层工商银行采用热泵式VRV分体空调,电暖气备用采暖。
电梯机房及消防控制中心为分体空调。
1.2.1.2 空调气流组织形式:
三层大会议厅采取圆形喷口上送,百叶风口下回方式,百叶回风口安装在大会议厅侧墙底部。
首层中庭采取双层百叶侧送,吊顶百叶风口上回方式(吊顶回风)。百叶回风口安装在吊顶上。
地下一层采取方形散流器上送,百叶风口上回方式(有回风管)。百叶回风口安装在吊顶上。
其它各层采取方形散流器上送,吊顶百叶风口上回方式(吊顶回风)。百叶风口安装在吊顶上。
1.2.2 通风系统
本建筑地下三层汽车库设排烟兼排风系统4套,并设有补风系统4套。
本建筑地下二层汽车库设排烟兼排风系统4套,并设有补风系统4套。
本建筑地下二层水泵房设排烟兼排风系统及补风系统各一套。
本建筑地下二层换热站设排烟兼排风系统及补风系统各一套。
本建筑地下二层水泵房设排烟兼排风系统及补风系统各一套。
本建筑地下一层冷冻机房设排风系统1套,并设有补风系统1套。
本建筑地下一层锅炉房设排风系统1套,并设有补风系统1套。
本建筑地下一层变配电室设排风系统1套,并设有补风系统1套。
本建筑地下一层发电机房设排风系统1套,并设有补风系统1套,。
本建筑地下一层厨房设排风系统6套,并设有新风系统6套。
本建筑所有卫生间均设排气扇,由竖井排至室外,公寓及写字楼卫生间并各设集中排气风机。裙房卫生间设屋顶风机集中排气。
yanyan20332033
2007年03月27日 18:50:00
2楼
http://bbs2.zhulong.com/forum/detail72697_10.html
回复
torlon
2007年04月02日 20:50:16
3楼
顶一下楼主。
回复
b89b
2007年04月19日 17:41:37
4楼
好好研究下,
回复
lee13
2007年12月05日 09:37:28
5楼
顶一下楼主。
回复
wenzhen001
2007年12月06日 11:40:13
6楼
回复
bx-zxl
2007年12月08日 00:11:24
7楼
好一个通风空调施工组织设计,写的不哦错值得一睹,下来学习学习。谢谢楼主的奉献!
回复
zhanghaohan032
2007年12月12日 17:06:46
8楼
本人的施工组织设计http://user.qzone.qq.com/290810224/blog/1197448730
回复

相关推荐

APP内打开