6kV、250kW电机启动时出现爆鸣,过流继电器动作,上级零序动作,故障原因是什么呢? 大家分析一下
6kV、250kW电机启动时出现爆鸣,过流继电器动作,上级零序动作,故障原因是什么呢? 大家分析一下
2楼
可能匝间短路,造成起动电流增加,现场有气味出来吗?请详细说明情况.
回复
3楼
电机线圈检测完好,电机引出线烧断,有相间短路的痕迹,线圈被熏黑,事故当天下雨,电机防护等级为IP44。关键如何解释该故障的发生?电机启动是就发生短路,造成电网低电压。
回复
4楼
楼主能否把电机使用场合,事故情况等说详细点?
回复
5楼
好像是匝间短路或者绝缘击穿造成的,不然表面不会成这样,明显弧烧过痕迹。
回复
6楼
1.上级另序动作,说明漏电流很大,对地绝缘不良.2.爆鸣声对地放电.再次破坏绝缘,3对地放电火花产生高温使故障范围扩大,最后三相短路,原因.盖板下面有铁修.说明有水,IP44只能防溅,不防淋.结论:是下雨端盖密封不良进水而造成绝缘损坏,产生三相在端盖处断路.烧断线.
回复
7楼
二.由启动电流大.使导线发烫.使电机里面积水变成蒸汽.三相相间放电短路而爆炸,