急急..消防泵频繁的启停,控制柜接触器猛跳!!
jsdxyx
jsdxyx Lv.3
2007年03月26日 21:34:04
只看楼主

我们做了一个山上泵房,主要是做为消防灭火,泵房里有三个18.5KW的消防泵,两个小的稳压泵,分别由两个控制柜控制,控制柜是通过电接点压力表来控制水泵的自动起停,稳压泵启动后压力上升,升到电接点表所设定的压力上限后停泵,运转正常.当稳压泵启动以后压力不能在上升的时候消防泵自动启动,现在的问题是消防泵启动以后,压力马上上升,一下就到了压力上限,消防泵又马上停机,然后压力又下降,消防泵又自己启动,还没有到额定转速压力又上去了,又停机,就这样消防泵频繁的启停.调试的人说正常,消防泵如此频繁的启停,我们看的心惊肉跳,认为很不正常,请各位大师傅帮忙解决!感激不尽!!

我们做了一个山上泵房,主要是做为消防灭火,泵房里有三个18.5KW的消防泵,两个小的稳压泵,分别由两个控制柜控制,控制柜是通过电接点压力表来控制水泵的自动起停,稳压泵启动后压力上升,升到电接点表所设定的压力上限后停泵,运转正常.当稳压泵启动以后压力不能在上升的时候消防泵自动启动,现在的问题是消防泵启动以后,压力马上上升,一下就到了压力上限,消防泵又马上停机,然后压力又下降,消防泵又自己启动,还没有到额定转速压力又上去了,又停机,就这样消防泵频繁的启停.调试的人说正常,消防泵如此频繁的启停,我们看的心惊肉跳,认为很不正常,请各位大师傅帮忙解决!感激不尽!!
免费打赏
jsdxyx
2007年03月29日 17:39:49
22楼

首先要断掉消防泵受管道压力关联的控制---说的具体一点呢
回复
gahuy
2007年03月30日 07:09:50
23楼
稳压泵的实际工作压力达不到名牌标定值
回复
join_in
2007年03月30日 08:56:45
24楼
当稳压泵启动以后压力不能在上升的时候消防泵自动启动,要把这个功能去掉,18.5kw的消防泵给管道补压,太夸张了,你记得以后千万不能这样,管网压力不足的时候,稳压泵也达不到时,建议换扬程大点能满足管网临时高压压力的泵。
因为管网压力只是作为稳高压或临时高压的要求压力,和消防泵无直接关系,消防泵是用来消火栓灭火用的,而且相关规定本身就明确禁止你的这种做法。
回复
yanglan
2007年03月30日 16:29:16
25楼
你最好把你的消防泵的流量扬程,稳压泵的流量扬程,还有压力开关的设定值,几个压力开关,压力开关怎么连接到控制柜的等情况介绍一下,

像消防泵启动后又自动停止这样情况,是绝对违反规范的,

把以上资料搞清楚后,再看是怎么回事。

工作原理:压力下降,稳压泵先启动,压力上升,上升到设定值,稳压泵停,如此循环。

当发生火灾,压力下降,稳压泵起,如果管网压力继续下降,降到设定值,消防主泵起,稳压泵停

回复
商准
2007年03月30日 19:33:03
26楼
可能原因:
1.管道漏水严重,稳压泵无法维持,引起消防泵启动。
2.可能是稳压泵扬程偏低,规范要求稳压泵扬程要大于消防泵。
3.气压罐有效容积偏小。
回复
jsdxyx
2007年03月31日 20:29:51
27楼
真心的感谢各位.
回复
jsdxyx
2007年04月02日 17:17:47
28楼
我知道了,谢谢各位的赐教,一开始我们认为的工作原理就有问题,现在一切正常了,我们把一个电接点压力表拆了,稳压泵用表控制,消防泵人工控制.
回复
jsdxyx
2007年04月02日 17:23:02
29楼

请问你这里说的--降到设定值,消防主泵起,稳压泵停,这个设定值也是表控制的吗?我们好像没有这个设定值,是人工去开消防泵的呀??请赐教
回复

相关推荐

APP内打开