急急..消防泵频繁的启停,控制柜接触器猛跳!!
jsdxyx
jsdxyx Lv.3
2007年03月26日 21:34:04
只看楼主

我们做了一个山上泵房,主要是做为消防灭火,泵房里有三个18.5KW的消防泵,两个小的稳压泵,分别由两个控制柜控制,控制柜是通过电接点压力表来控制水泵的自动起停,稳压泵启动后压力上升,升到电接点表所设定的压力上限后停泵,运转正常.当稳压泵启动以后压力不能在上升的时候消防泵自动启动,现在的问题是消防泵启动以后,压力马上上升,一下就到了压力上限,消防泵又马上停机,然后压力又下降,消防泵又自己启动,还没有到额定转速压力又上去了,又停机,就这样消防泵频繁的启停.调试的人说正常,消防泵如此频繁的启停,我们看的心惊肉跳,认为很不正常,请各位大师傅帮忙解决!感激不尽!!

我们做了一个山上泵房,主要是做为消防灭火,泵房里有三个18.5KW的消防泵,两个小的稳压泵,分别由两个控制柜控制,控制柜是通过电接点压力表来控制水泵的自动起停,稳压泵启动后压力上升,升到电接点表所设定的压力上限后停泵,运转正常.当稳压泵启动以后压力不能在上升的时候消防泵自动启动,现在的问题是消防泵启动以后,压力马上上升,一下就到了压力上限,消防泵又马上停机,然后压力又下降,消防泵又自己启动,还没有到额定转速压力又上去了,又停机,就这样消防泵频繁的启停.调试的人说正常,消防泵如此频繁的启停,我们看的心惊肉跳,认为很不正常,请各位大师傅帮忙解决!感激不尽!!
免费打赏
jhxinxiu
2007年03月26日 22:33:02
2楼
稳压泵在起动后压力不能上升的时候消防泵自动启动,是这样控制消防泵自动起动?
回复
mark815
2007年03月26日 23:19:03
3楼
既然有了消防泵,而且是三个那么多,为什么还要用两个“小”的稳压泵?为何不直接用消防泵就算了?或者把“小”的改成“大”的,起码这样消防泵都不用经常为稳压泵补压。
请各位多多指教。
回复
little_strong
2007年03月26日 23:48:41
4楼
检查是否以下情况:1管网漏水2稳压泵扬程不够
个人认为在非消防用水情况下消防泵频繁启动是不正常的
回复
a-mao
2007年03月27日 11:00:05
5楼
[引用] 2007-03-26 23:48:41.0 第4楼检查是否以下情况:1管网漏水2稳压泵扬程不够
同意楼上意见
回复
jsdxyx
2007年03月27日 17:18:23
6楼
回楼上的
管网不漏水,稳压泵扬程和消防泵一样的,
稳压泵是和气压罐构成一套稳压设备的必不可少
回复
jsdxyx
2007年03月27日 17:24:05
7楼
回三楼 稳压泵并不是为消防泵补水,而是管网.稳压泵在用水量不大的时候用而不必开大泵.
三个消防泵两备一用并不多.因为我们的消防管道有1万米.
回复
jsdxyx
2007年03月27日 17:36:38
8楼
如果压降不大那么就只有稳压泵运行,压降大的时候,达到设定值消防泵启动
回复
zgzjnbdxf
2007年03月27日 20:46:56
9楼
楼主,你检查一下电接点压力表上限压力与下限压力间距是否过小,或者消防泵与稳压泵上下限压力非常接近;第二,稳压泵流量是否满足要求;第三,控制箱电器元件与电箱二次回路有没有问题.
回复
jhxinxiu
2007年03月27日 21:18:47
10楼
我在2楼问过"稳压泵在起动后压力不能上升的时候消防泵自动启动,是这样控制消防泵自动起动?"

问题可能就出在这里,消防泵起动,如果流量不大,扬程将增加的,如果这时候压力超过了你设定的稳压泵停泵压力,这种现象一定会出现的,因为你这里消防泵受稳压泵控制.

要解决它,如果不想在设计上改动,你只有担高稳压泵停泵电接点压力了,另外检查一下为什么产生’稳压泵起动后压力不能上升’现象,如果管网不漏水,那么可能是止回阀内漏保不住压力,或者稳压泵有问题
如果还是不行,解开稳压泵和消防泵的联锁
回复
jsdxyx
2007年03月27日 21:27:32
11楼
谢谢九楼,你说的很具体我回去每项查查看.
回复