各位好!小弟做高压柜深化二次时,根据设计院来图,PT柜中要求电压互感器容量为1KVA,实际生产中发现,1KVA的电压互感器无法装在10KV高压中置柜PT手车上,所以改成500VA。原设计图纸PT柜中设置1KVA不间断电源UPS一只。请问,电压互感器换成500VA后,对UPS供电有没有影响?如有影响,应该如何配置?小弟先行谢过各位前辈!

dukoudetiankong
2013年09月11日 01:13:45
2楼
学习学习,等待高手解答
回复
lingxuct
2013年09月11日 08:02:32
3楼
PT容量减半,UPS容量可以不变,这样,UPS内的蓄电池容量也不变了,使用功能还能达到1KVA。
回复
google56
2014年09月10日 14:28:24
4楼
PC减半 UPS不用变
回复
chuan0919
2014年09月10日 14:49:59
5楼
路过学习了
回复
th169068
2014年09月11日 17:31:21
6楼
电源的容量与UPS的容量不匹配,蓄电池会工作,也就是蓄电池会放电。当停电时,UPS对负荷的供电时间会缩短,不负荷要求,再在,当UPS内部故障,切换至旁路运行时,明显容易造成PT过负荷。
回复
sunshinegyu
2015年01月20日 11:23:47
7楼
ccc___ 发表于 2013-9-11 08:02 PT容量减半,UPS容量可以不变,这样,UPS内的蓄电池容量也不变了,使用功能还能达到1KVA。难道没有任何影响么?
回复
lingxuct
2015年01月20日 12:04:38
8楼
会有影响的,需要防止PT过流,唯一的办法让蓄电池充满电,第一次不能让PT为电源,需接临时电。
回复
csboy163
2015年09月15日 16:36:33
9楼
谢谢各位的解释,以上解答帮我大忙了,受教了!“电源的容量与UPS的容量不匹配,蓄电池会工作,也就是蓄电池会放电。当停电时,UPS对负荷的供电时间会缩短,不负荷要求,再在,当UPS内部故障,切换至旁路运行时,明显容易造成PT过负荷。”如果这是UPS厂家的权威解释,我们是不是可以这样理解了:UPS正常时是没有问题的,UPS故障PT容量又不够所带负载使用时就会有问题了。