【请教】关于电动两通阀的连接温控器的疑问
a2234767
a2234767 Lv.2
2012年09月13日 15:43:52
来自于中央空调
只看楼主

求高手指导:电动两通阀连接到温控器的线数为几根?(厂家说明上是火线、信号线、零线),零线不用进温控器,信号线要进温控器(控制冷热供回水),但那个火线(即控制电动两通阀的线)是否需要进温控器,本人项目上施工人员说要进温控器,我觉得也是进去的,但设计单位的说我们这个电动两通阀是三线一控,只一根进信号线温控器,火线直接连接,不太理解这个意思!请大神指导,若不进温控器,请说明当温度达到设置温度时,电动阀如何关闭

求高手指导:电动两通阀连接到温控器的线数为几根?(厂家说明上是火线、信号线、零线),零线不用进温控器,信号线要进温控器(控制冷热供回水),但那个火线(即控制电动两通阀的线)是否需要进温控器,本人项目上施工人员说要进温控器,我觉得也是进去的,但设计单位的说我们这个电动两通阀是三线一控,只一根进信号线温控器,火线直接连接,不太理解这个意思!请大神指导,若不进温控器,请说明当温度达到设置温度时,电动阀如何关闭

风机盘管控制显示屏-Model.png

免费打赏
xuwenbin98
2012年09月19日 17:11:15
12楼

楼主说的这个可能是西门子一类的电动阀执行器,型号可能是SUA21一类的。工作原理如下:
执行器需接三根线:火线,零线,信号线。
这种执行器类似于以前的两线制阀门,但两线制的阀是断电自动关闭。
这种阀要求火线,零线长期通电。信号线不通电时,阀门关闭。信号线通电时(220VAC),阀门打开。
因此,火线,零线可外接(从控制器中引出火,零也可)。
而信号线必须与控制器的输出通断接点相连。
从楼主的图看,感觉有点问题。控制器中的3,4端子应该是选其中一个。

[ 本帖最后由 xuwenbin98 于 2012-9-19 17:17 编辑 ]
回复
xiaofengwork
2012年09月19日 22:31:52
13楼
路过,学习一下
回复
chenxiuquan
2012年09月20日 17:01:53
14楼
这个问题简单,楼主可让施工员连接一台风盘试试,看结果如何。
回复
a2234767
2012年09月27日 15:24:14
15楼
后来我知道了,你说的是对的,不过我们这个是施耐德的,只要进一根信号线就行了
回复
a2234767
2012年09月27日 15:24:51
16楼
后来我知道了,你说的是对的,不过我们这个是施耐德的,只要进一根信号线就行了
回复
hairishun
2012年10月09日 16:38:23
17楼
电动阀和电磁阀的不同在哪里
回复
bjivw
2013年05月31日 18:11:25
18楼
三线一控阀,只接温控器上的开阀线就行了
回复